楼主: 西安周涛

周老爷子说加氟....

    [复制链接]
发表于 2017-1-2 22:41:30 来自手机 | 显示全部楼层
今天搞了台格力72悦雅,用户自己拆的,R
发表于 2017-1-2 22:42:30 来自手机 | 显示全部楼层
R32定量加,已完成
发表于 2017-1-3 07:00:30 来自手机 | 显示全部楼层
抽真空,系统里的冷冻油跑了没事吗。不会热保吗
 楼主| 发表于 2017-1-3 10:31:58 | 显示全部楼层
本帖最后由 西安周涛 于 2017-1-3 12:14 编辑

刚开机粗细管阀门都很热,可一会,细管阀就不热了,呆一会,细管阀就几乎没有温度了,这是咋了.......

这是冬天修空调最常见的现象,刚开机,内风机防冷风保护,没有启动,细管阀的温度几乎和粗管阀的温度差不多,可内风机以启动,内热交的温度就降了下来,再过一会风速加大,细管阀的温度就更低了
细管阀是制热时的回气管,它几乎等同于与室内机风口的温度

同样,细管阀的温度同比电流压力........
细管阀的温度高了,电流就大些,细管阀的温度低了,电流也就小了


发表于 2017-1-3 15:59:12 来自手机 | 显示全部楼层
周师傅 可以加个qq 或者微信吗 想请教点问题
 楼主| 发表于 2017-1-3 16:33:34 | 显示全部楼层
本帖最后由 西安周涛 于 2017-1-3 23:42 编辑
超超超爱爱爱 发表于 2017-1-3 15:59
周师傅 可以加个qq 或者微信吗 想请教点问题


有问题就在这里发帖吧,大家都会帮助你的
我有4个QQ全上满了微信也满了加不进来了,就算这里的加好友也满满的,以后大家就不要加了,而不是瞧不起大家,不愿意加.......
 楼主| 发表于 2017-1-4 12:15:01 | 显示全部楼层
本帖最后由 西安周涛 于 2017-1-4 12:17 编辑

172123ado1f6o77ktdp7pe[1].jpg

典型的缺氟了!
理由,你看外热交下面的那一坨冰,而上面却淅淅沥沥..........

制热化霜的时候,热气是从上面往下走的,如果氟合适,那么氟走到下面也还是有温度的也就是说,是可以化霜的,但现在的现实是氟走到下面就没有热量,而且,上面化霜后流下来的水却滞留到下面,冰越结越成了一个冰坨坨........
也有人把它叫做氟低于饱和值。

当然略微加点氟就好了
发表于 2017-1-4 12:28:18 | 显示全部楼层
继续学习,感谢周老师的无私奉献。。。。
 楼主| 发表于 2017-1-4 12:29:22 | 显示全部楼层
本帖最后由 西安周涛 于 2017-1-4 12:31 编辑

image001.jpg

稍欠一口氟
理由;你看外热交的中间是不是颜色稍欠一些呀
不是那么太均匀
 楼主| 发表于 2017-1-5 10:20:06 | 显示全部楼层
欢迎大家在这后面续照片..........
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-24 23:33 , Processed in 0.061144 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表