 楼主| 发表于 2017-1-1 17:54:41 | 显示全部楼层
175053llu27luz7vzll7p6.jpg

这个就是典型的制热时拔掉四通阀线后细管阀的表现   结霜了
明显的细管阀的温度要低于粗管阀

正常的时候细管阀应该是略低于环境温度,但又不结霜结露

当然南方夏天湿度大,内风机的风速较低,细管阀结露也是正常的
发表于 2017-1-1 20:42:05 | 显示全部楼层
周老师的大作图文并茂;拜读!
发表于 2017-1-2 14:01:47 | 显示全部楼层
老师好!
有个比较大的问题:就是想了解一下,空调压缩机损坏的原因都有什么?哪些是主要原因?有什么办法能提前捕捉这些信息从而能降低空调压缩机损坏的概率?
 楼主| 发表于 2017-1-2 17:09:51 | 显示全部楼层
本帖最后由 西安周涛 于 2017-2-13 12:23 编辑
bafndp 发表于 2017-1-2 14:01
老师好!
有个比较大的问题:就是想了解一下,空调压缩机损坏的原因都有什么?哪些是主要原因?有什么办法 ...


压缩机生产厂商每年花费巨资都在研究这个问题,希望能生产出来更耐用的压机,可收效甚微......
我们一个修空调的可想而知
压机损坏概率较大的还应该是,电压和氟不合适吧.......
还有就是想当然的配电容

当然想着多挣俩钱可比他容易多了。您还是看看这个目的能实现吗.....
 楼主| 发表于 2017-1-2 17:16:35 | 显示全部楼层
我那时在单位的时候,办公室的挂机一天24小时不停的转,也就是说天稍热一点一直开到天凉,一连几年,直到机器返厂,机器都是好好的
工人晚上常常是不回家,就在办公室打地铺,我早上上班,室外机的粗管阀都结霜了.....
 楼主| 发表于 2017-1-2 17:47:44 | 显示全部楼层
夏天制冷的时候,内热交结露不全,是蒸发压力偏低的原因,可又怎样判断是缺氟了还是毛细管组微堵了呢?

这太简单了!!!
外风机吹出来的风不热是缺氟了,风很热或者烫,那就是过冷管组堵了

就这么简单,还要电流压力吗??
发表于 2017-1-2 19:24:14 | 显示全部楼层
直观明了  一直按照周老师教的方法加氟的
发表于 2017-1-2 22:13:37 来自手机 | 显示全部楼层
周老师今天我碰到一台2p空调大管有100,是怎么回事
发表于 2017-1-2 22:14:17 来自手机 | 显示全部楼层
大管100度温度
发表于 2017-1-2 22:40:29 来自手机 | 显示全部楼层
来晚一步,学习中!!!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-24 23:31 , Processed in 0.060395 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表