电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 107420|回复: 281

周老爷子说加氟....

    [复制链接]
发表于 2016-12-25 11:39:55 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 西安周涛 于 2017-4-25 11:32 编辑

实战中,加氟一般都是打到制冷模式,冬天则是打到制热模式;拔掉四通阀一根线
加氟至粗细管阀门的温度一样的凉,关掉氟罐阀门,观察!
二十分钟后;
制冷模式下细管阀凉而不结露,那就合适了。
若细管阀冷与粗管阀,那是还欠一点氟,若细管阀没有温度,那是氟加多了......
南方夏天空气湿度大,加之室内机风速较低,细管阀结露;也是很正常的!!

制热模式下,插上四通阀线,外热交应该是一个一个“齐头并进的冷度”也就是说没有明显的哪里明显的冷,哪里有明显的没有冷度...
理想的现象是外热交的冷度均匀且最冷,这个最冷没有绝对值,只有尽可能的冷。

加氟为什么要打到制冷的状态呢?
那是因为只有在制冷的状态下系统的压力才会低于氟罐的压力,只有他们有了压力差,氟才会“流动”氟才会由高压流向低压的地方去
氟才会从氟罐流向系统,可你要是在制热的状态下,氟不光流不向系统;反而会把系统里面尽剩下的一点氟流向氟罐


当然最好最简单的办法莫过于抽真空定量加氟,莫看他原始好笑,但它确实是胜过于“二大爷,三叔公”的电流压力法,不烦心。不浪费氟跟时间。


什么是外热交?
就是室外机的热交换器,这是修空调的叫法,而修冰箱的叫蒸发器;冷凝器,那是不对的!还有叫室外机的冷凝器,那就更是可笑了
就说内热交吧;制热的时候,它是冷凝器,可化霜的时候;他就成了蒸发器.........
你若不在它的状态前面加上一个什么状态下,谁知道你在说谁呢......
可内热交外热交就不会变!
所以说站的高度不一样;叫法也就不一样了

        那为什么有些人会说粗管子比细管阀冷,而且还会出水,那才是是好的;可我为什么安装好空调(新机器)都是细管子比粗管阀冷呢?
所谓的粗管阀比细管子冷,而且出水,那是开机时间长了,室内的温度已经下降,粗管子是回气温度。这个时候它的温度与室外的温度差值较大,所以就会出汗!
新安装的机器,高压还没有建立起来,而室内温度又比较高,所以细管子常常是比粗管子还冷

如果说加氟的时候就加到粗管子渗冷出汗,那必然的氟加多了,因为加氟的时候,机器还没有平稳,二十分钟后压力还会有一张!那个时候说不定机器还会热保护呢

人家机器原来是R32的氟,现在漏了,我现在用R22的氟补加可以吗?
不可以!!!
就像我不能用你老婆一样,属性不对!
别说R22,你就是拿F12或者是“煤气”来加也行,可就是效果太差了!!
还有小压机代大压机,自制毛细管,你就别搞了,人家都会笑话你的.....
整个一个倒鸡毛的!不是修空调的

410的氟必需加液体


常听人说;什么是加氟的标准?
效果才是硬道理!!!也就是说风口的温度最低,循环风量最大,房间的温度下降最快就是最标准!!!
这是各国各个厂家都使用的标准

为啥说加氟不敢用电流压力法来加氟??
因为电流压力它不是常数,而是一个变量
你比如说氟在不同的环境温度下,它的压力都会变
你比如说把大罐里面的氟倒到小罐里面,就是利用温差的原理改变两个罐里面的压力而实现倒罐的
还比如制热的时候,内风机的风速不同,它的电流也就不一样,由于电流变了它的压力也就会跟着改变
还有此时此刻由于地域不同,它的环境温度也就不同,那么它的均衡压力也就不一样,由于平衡压力不一样,那么它的冷凝压力和蒸发压力都会跟着改变....
就算是同一台机器,同一个房间,由于早晨和中午的环境温度不一样,它的电流压力却也会不一样
还有制热的时候,内风机没有工作(防冷风功能启动)它的压力很高,可内风机已工作,它的压力一下子就会掉下去很多,随着风速的加大,它的压力还会下降......
压力变了;它的电流自然也就会跟着变了..

所以我们常说的工况改变了,它的电流压力也就都变了
这就是格里为什么把空调上的额定电流给弃掉了的根本原因!!

你有没有注意到你的压力表上面的刻度,指针的压力改变了,它的温度也就跟着改变了;换一句话来讲工况改变了它的电流压力也就改变了(当然每种氟的温度也是不一样的)
所以说你的压力表会有不同的氟的种类,那么相应的氟在不同的温度下的压力也就不一样了....

当然你只要是理解了电流压力和工况的关系后用压力法来加氟也不是不可以的,但必需是活学活用!不能生搬硬套

评分

参与人数 19威望 +56 评优 +1 幽默 +25 收起 理由
海之韵 + 1 热心助人!
清风追月 + 1 赞一个!
bjlsj + 5 谢谢分享,家电维修论坛有您更精彩!
孟家电 + 5 赞一个!
鄱阳电器 + 1 热心助人!

查看全部评分

本帖被以下淘专辑推荐:

 楼主| 发表于 2016-12-25 11:45:17 | 显示全部楼层
其实所有的“白电”都是这样的一个标准;既蒸发器最冷且均匀!!
 楼主| 发表于 2016-12-25 11:49:54 | 显示全部楼层
如果氟加到饱和值,即使再多加一点氟,它的压力也不会增加,这是因为它的蒸发压力不会改变,那么它的温度也不会改变...
发表于 2016-12-25 11:50:44 | 显示全部楼层
祝周老师圣诞快乐!
发表于 2016-12-25 11:54:14 来自手机 | 显示全部楼层
直观明了  一直按照周老师教的方法加氟的
 楼主| 发表于 2016-12-25 11:54:22 | 显示全部楼层
二大爷常说,制热不好多加点氟就好了......
这绝对是个唬弄人的误区,千万信不的!!
这个冷凝压力不光不会提高,反而可能会降低
发表于 2016-12-25 12:09:51 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享好经验。
 楼主| 发表于 2016-12-25 12:12:02 | 显示全部楼层
这种加氟法也有一定的局限性
比如制热拔四通阀线,加氟的时候室内的电机是不转的,他就影响到加氟的准确性.......
接上四通阀线看制热的效果,看外热交吸热的冷度和均匀再来看是不是需要调整........
发表于 2016-12-25 12:15:59 | 显示全部楼层
向周老师好好学习
发表于 2016-12-25 12:18:21 | 显示全部楼层
对!抽真空,定量加,省时省力,效果最佳。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-24 17:15 , Processed in 0.068877 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表