电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 11524|回复: 9

美的空气能主机报代码p2

[复制链接]
发表于 2016-12-25 00:57:36 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
从别处拆装一台美的热泵,装好一切线路和和管道,开机运行发现其中一台启动压缩机后运行大约1分钟左右就保护停机了。同时出现故障代码P2。查线控器上的代码说是系统2电流。是不是压缩机坏了,有修过这个故障的朋友吗?
ShareImage.jpg
发表于 2016-12-25 07:03:02 来自手机 | 显示全部楼层
你都没有测电流吗?根本没有检查就出来问问题?
发表于 2016-12-25 08:42:47 | 显示全部楼层
压缩机坏了也发现不了么;小妹妹是个不合格的修理工
 楼主| 发表于 2016-12-25 10:27:44 来自手机 | 显示全部楼层
电流一直往上升,达到18A 就断开接触器保护了。
发表于 2016-12-25 10:30:26 | 显示全部楼层
拆之前好好的。被你拆后就坏了。个人判断机器是好的。查查线路有没接错。
发表于 2016-12-25 11:26:20 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-12-25 11:40:55 来自手机 | 显示全部楼层
大小阀都开没,管道有没扁了
 楼主| 发表于 2016-12-25 14:01:43 来自手机 | 显示全部楼层
第一拆机不需要收雪种什么的,外部也没有铜管连接只要把进出水管拆了就行,这个机子本来在人家哪里已经有很长时间没有用过了。麻烦懂维修空气能的师傅回复一下
发表于 2016-12-25 18:16:46 来自手机 | 显示全部楼层
自己先检查下压缩机有没有坏。测试有没有阻值。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-26 22:31 , Processed in 0.060861 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表