多联机故障

[复制链接]
发表于 2016-12-23 17:21:13 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
某品牌多联机制热运行,R22制冷剂,高压表压12公斤,室外机从电子膨胀阀出口开始结霜,一直到分液头、分液管,可是热交换器翅片不结霜,然后回汽管到四通阀到汽液分离器到压缩机都结霜,两台压缩机,一个数码,一个定速,请各位师傅帮忙分析一下,是什么情况?另外图片贴不上去,显示图片太大,怎么处理?
发表于 2016-12-23 18:28:13 | 显示全部楼层
就那一个字加
发表于 2017-1-7 13:58:54 | 显示全部楼层
另外图片贴不上去,显示图片太大,怎么处理?同问?
发表于 2017-1-7 14:02:10 | 显示全部楼层
板凳叫你加氟,你描述下是制冷还是制热,品牌么就不要叫某品牌了,也没有什么好保守的
发表于 2017-1-9 09:54:57 来自手机 | 显示全部楼层
看压力太小了   加氟
发表于 2017-1-9 10:08:38 来自手机 | 显示全部楼层
补加制冷剂。
 楼主| 发表于 2017-1-9 16:52:58 | 显示全部楼层
都说加氟,可为什么汽液分离器和压缩机都结霜?
发表于 2017-1-14 16:17:36 | 显示全部楼层
制热12个压力低了,最少15个压力
发表于 2017-1-15 22:32:37 来自手机 | 显示全部楼层
汽分堵了,换吧
发表于 2017-1-24 20:58:33 | 显示全部楼层
加氟吧 少了  