电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 9839|回复: 18

压缩机在内机空调怎样收氟

[复制链接]
发表于 2016-12-21 06:57:53 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 星光里 于 2016-12-21 18:22 编辑

有一台这样的空调,它是一台单冷美的3P,380的电源,外机就一个散热器和一个散热风扇,压缩机在内机里面,内机是一个大铁皮箱,好像是改装的,它有四个阀门,外机2个,内机2个,我把它强制开机,内机吹冷风,它的四个阀门都是热的,就像普通家用空凋开制热一样,请问制热可以收氟吗?请教师傅们指点指点,这台空调装在机房里面。要搬走。
发表于 2016-12-21 08:06:16 来自手机 | 显示全部楼层
最好上个现场图看看.压机在内机还真没遇过
发表于 2016-12-21 08:36:37 来自手机 | 显示全部楼层
在加氟口接表就很清楚了
发表于 2016-12-21 08:44:40 | 显示全部楼层
很另类的空调,压缩机噪音最大为何在内机
发表于 2016-12-21 08:52:05 | 显示全部楼层
压缩机在室内,有这种事情!
发表于 2016-12-21 09:04:11 | 显示全部楼层
一代天骄136 发表于 2016-12-21 08:52
压缩机在室内,有这种事情!

是“高精密”空调,恒温恒湿,常安装在图书馆、档案室、书库等场所。
发表于 2016-12-21 09:05:54 | 显示全部楼层
本帖最后由 华维国际 于 2016-12-21 09:07 编辑

我也遇到过,压缩机在室内,是恒湿恒温的,PLC控制。

常规思路,想办法开到制冷,按一般空调来。移这空调,收费600元。
发表于 2016-12-21 09:24:39 | 显示全部楼层
既然是单冷机,你会开到制热吗?
关闭4个阀门就行了,还收什么氟。
发表于 2016-12-21 09:32:07 | 显示全部楼层
同意楼上的说法。。。。
发表于 2016-12-21 10:59:21 来自手机 | 显示全部楼层
精密空调的话我理解就是想办法把氟关到储液罐里去 如果不能 那就关阀吧