海信空调制热风速失控!!

[复制链接]
发表于 2016-12-20 18:36:32 | 显示全部楼层
你把那个感温器放在40度的热水旁试试
发表于 2016-12-20 18:42:13 | 显示全部楼层
铁师兄 发表于 2016-12-20 18:05
还有一个问题,他这个出风温度不理想啊  由于是二手机子  410制冷剂是我按照外机标志上的1.1公斤加的  应 ...

变频的温度上不去风力大了吹冷气呀?
发表于 2016-12-20 18:50:43 | 显示全部楼层
检查系统压力及部件是否正常.外机是否在限频.电辅是否开起.
发表于 2016-12-20 18:52:05 来自手机 | 显示全部楼层
稍等5分钟就可以了,刚开机有防冷风设计,管温温度没有达到设计温度,风速为最低风,风口朝上,管温到后或5分钟后,风速转为设定风速,
发表于 2016-12-20 19:05:19 | 显示全部楼层
提醒一下,R410A要液体加注,冷媒要纯
 楼主| 发表于 2016-12-20 20:06:41 来自手机 | 显示全部楼层
402190593 发表于 2016-12-20 18:52
稍等5分钟就可以了,刚开机有防冷风设计,管温温度没有达到设计温度,风速为最低风,风口朝上,管温到后或5 ...

可我这试机3个多小时没变化啊
 楼主| 发表于 2016-12-20 20:07:02 来自手机 | 显示全部楼层
柳言 发表于 2016-12-20 18:09
管温控制风速是针对自动风速,手动调高风应该不影响

就是说啊  奇怪了
 楼主| 发表于 2016-12-20 20:07:58 来自手机 | 显示全部楼层
gqyxyq 发表于 2016-12-20 18:10
直接测一下制热内风机运行时内风蒸发器的温度。

如果温度不高 会造成管温需求不到而造成遥控器也不能挑食风速吗
 楼主| 发表于 2016-12-20 20:09:25 来自手机 | 显示全部楼层
良志 发表于 2016-12-20 18:42
变频的温度上不去风力大了吹冷气呀?

您的意思是温度不够吗  氟我是按照外机标加的啊  都是液体  没有加气  冬季你们怎么确定缺不缺氟啊
 楼主| 发表于 2016-12-20 20:10:14 来自手机 | 显示全部楼层
大家来维修 发表于 2016-12-20 18:50
检查系统压力及部件是否正常.外机是否在限频.电辅是否开起.

这机子没有电加热  遥控器上也没有啊
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-30 08:48 , Processed in 0.054580 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表