我家有个格力1.5p空调,开制热的时候,室外温度10度左右,室内机出的热风是温温的,摸了一下外机的粗管是温热不烫,细管常温,测了电流是正常,没有氟利昂泄露迹象,四通阀的管子两个热两个凉,请问应该在哪里找问题?请各位大神帮忙分析
发表于 2016-12-20 12:32:38 | 显示全部楼层
制冷剂可能不足
 楼主| 发表于 2016-12-20 12:40:30 | 显示全部楼层
如果制冷剂不足的话,为什么电流是正常的,正常的思路,电流不是应该减小吗?
 楼主| 发表于 2016-12-20 12:40:51 | 显示全部楼层

非常感谢,紫薯补丁
 楼主| 发表于 2016-12-20 12:43:21 | 显示全部楼层

请问您能提供点思路吗? 如果找师傅的话,我就不会到这里请教各位高手了
发表于 2016-12-20 12:50:18 | 显示全部楼层
mrrun 发表于 2016-12-20 12:43
请问您能提供点思路吗? 如果找师傅的话,我就不会到这里请教各位高手了

检测冷媒工作压力与工作电流作对比
发表于 2016-12-20 12:52:54 | 显示全部楼层
电加热没开
 楼主| 发表于 2016-12-20 12:59:02 | 显示全部楼层
南通成名电器 发表于 2016-12-20 12:50
检测冷媒工作压力与工作电流作对比

这个,我马上买一个压力表测试一下,如果是压力不够,是不是就是缺少冷媒?
 楼主| 发表于 2016-12-20 12:59:26 | 显示全部楼层

毫无建设性的建议,电加热开了,我还要空调有何用?
发表于 2016-12-20 13:06:32 | 显示全部楼层
优先考虑缺氟,电流不是绝对的,有时电流表也有误差,还有一点,室内基础温度低,出风口也不热,正常情况下外温10度制热没问题