冷库设计中的计算和配比

    [复制链接]
 楼主| 发表于 2017-2-20 16:26:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2017-2-20 16:48 编辑
邢台商人 发表于 2017-2-20 15:17
谢谢老师 !设计院设计的只有860千瓦的制冷量


2400PX0.735=1764KW,如果24个冷库和所配置的压缩机都要同时开启,设计院的足足小了一倍,除非不需要同时开启那么多的压缩机。
如果扣紧点计算:1200m3X24÷15=1920PX0.735=1411.2KW
你就按他们的设计试试吧。