日立中央空调一拖十一出现52.求答案

[复制链接]
发表于 2017-3-14 22:32:48 来自手机 | 显示全部楼层
我觉得是电源相序问题
发表于 2017-3-15 09:54:57 来自手机 | 显示全部楼层
检查下电源和压缩机及线路
发表于 2017-3-15 10:14:45 | 显示全部楼层
cq2018a 发表于 2017-3-14 22:32
我觉得是电源相序问题

相序有问题,接触器是不会吸合的。他这是先吸合再断开不一样
发表于 2017-3-18 20:25:20 | 显示全部楼层
cq2018a 发表于 2017-3-14 22:32
我觉得是电源相序问题

相序不对接触器是不会接通的,应该是保护电路动作,查下过流保护压力值是不是正常
发表于 2017-3-18 21:10:49 来自手机 | 显示全部楼层
Xibing_Li 发表于 2017-3-18 20:25
相序不对接触器是不会接通的,应该是保护电路动作,查下过流保护压力值是不是正常

我遇到个相序器怀了就像他  说的症状
发表于 2017-3-20 12:06:46 | 显示全部楼层
压缩机坏了吧,,,卡了吧
发表于 2017-3-20 13:09:55 来自手机 | 显示全部楼层
强制继电器吸合,再观察压机和系统,测一下电流和压力,区分系统问题还是电路问题
发表于 2017-3-22 13:54:47 | 显示全部楼层
解决了吗?
发表于 2017-3-22 14:45:27 来自手机 | 显示全部楼层
我觉得应该是压机卡死电流过大造成的
发表于 2017-3-23 20:33:57 | 显示全部楼层
1变频器电流传感器不正常2过电流保护动作3.ipm或者pcb2不正常4.变频器散热片温度过高