查看: 10529|回复: 22

日立中央空调一拖十一出现52.求答案

[复制链接]
发表于 2016-12-18 23:06:24 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
   日立中央空调一拖十一出现52.开机继电器吸合,马上弹开。出现52故障代码。换了一个继电器还是一样。求答案,网上有人说;.是压缩机电流保护你把那个压缩机的热继电器复位安蓝色的按钮就可以了。到底是哪个蓝色的按钮,我一直没有找到。请各位指教
QQ截图20161218230521.png
QQ截图20161218230531.png
发表于 2016-12-18 23:26:06 | 显示全部楼层
.开机继电器吸合,马上弹开  这是接触器亲
发表于 2016-12-19 00:00:45 | 显示全部楼层
交流接触器;应该是过流了
 楼主| 发表于 2016-12-19 08:05:32 来自手机 | 显示全部楼层
兰家别院 发表于 2016-12-18 23:26
.开机继电器吸合,马上弹开  这是接触器亲

怎么解决问题
 楼主| 发表于 2016-12-19 08:06:16 来自手机 | 显示全部楼层
17097237831 发表于 2016-12-19 00:00
交流接触器;应该是过流了

怎么解决这个问题,在线等答案
发表于 2016-12-19 08:53:58 | 显示全部楼层
先换个交流接触器试试
发表于 2016-12-19 09:31:28 | 显示全部楼层
接触器能吸合和断开,证明接触器器二次回路、线圈正常。下一步只用查保护电路,如过流继电器、压力开关等。如接触器吸合,主触头不通再更换接触器。
发表于 2016-12-19 10:09:04 | 显示全部楼层
检查一下高压保护开关
发表于 2016-12-19 10:15:24 | 显示全部楼层
1变频器电流传感器不正常2过电流保护动作3.ipm或者pcb2不正常4.变频器散热片温度过高
发表于 2017-3-12 11:17:49 | 显示全部楼层
我可以帮你