冬天到了 天气转冷 在修理空调制热发现热泵型的机子效果不是很给力 尤其是在深冬将至气温降至几度至零下机子就是个摆设 所以突发想象DIY给空调增加PTC电辅热 针对柜机例举:固定2000W电辅PTC于内机蒸发器 电源一路直接接内机端子线排N零线 另一路串联两个继电器J1+J2(J1控制端为内风机H风速. J2控制端为四通阀J2得电闭合)只有满足条件高风H+四通阀同时工作J1+J2闭合电辅开始加热  安全便捷  望同志们多多意见争取完美DIY电辅
J1.jpg
2000W电辅.jpg
发表于 2016-12-18 21:25:15 | 显示全部楼层
现在空调都有电辅热的啊。
发表于 2016-12-18 21:31:03 | 显示全部楼层
冷暖型空调都配有辅热的呀,再加上这个是不是画蛇添足了
发表于 2016-12-18 21:34:01 | 显示全部楼层
DIY想法是不错的,你这种只能正对以前老式的柜机没有的用。现在的空调都有了如果你还想增加,请问你这个是直接加进去吗?
发表于 2016-12-18 21:34:08 | 显示全部楼层
柜机电脑板的继电器,承受3000瓦完全可以,一般电辅都有两路热敏,制热改动要谨慎
发表于 2016-12-18 21:37:36 | 显示全部楼层
老式挂机不知可向你说的加PTC电辅热,接在内风机或外风机上
发表于 2016-12-18 21:51:35 来自手机 | 显示全部楼层
柜机都有电加热啊.自己加装电加热的话,注意空调面板,耐热最高60度,别离太近
发表于 2016-12-18 21:53:52 | 显示全部楼层
现在哪个空调没电铺热啊
发表于 2016-12-18 22:09:52 | 显示全部楼层
y284118246 发表于 2016-12-18 21:53
现在哪个空调没电铺热啊

合资品牌大多没有电辅
发表于 2016-12-18 22:24:53 来自手机 | 显示全部楼层
2000W的电加热,10A等级继电器不能用,增大电加热后,在额定制热工况时,电加热也开启,有可能产生过高冷凝压力,气温回升时还得在断开电加热
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-22 15:56 , Processed in 0.062192 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表