查看: 4875|回复: 9

格力空调显示E3,反复试机多次后显示E4

[复制链接]
发表于 2016-12-18 16:54:00 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
格力5匹柜机开机正常能制热,7一8分钟后会停机,过3一5分钟后又会再次开机,再后来显示E3
 楼主| 发表于 2016-12-18 17:06:03 来自手机 | 显示全部楼层
停机压为5公斤开机压力为7公斤 高压开机可升到15公斤,一会又降到10公斤以下,停机
 楼主| 发表于 2016-12-18 17:06:57 来自手机 | 显示全部楼层
是不是四通阀串气呀?各位大师们
 楼主| 发表于 2016-12-18 17:25:34 来自手机 | 显示全部楼层
三相供电,定频机
发表于 2016-12-18 17:39:19 来自手机 | 显示全部楼层
e3低压保护,e4排气温度过高,应该是微堵了
发表于 2016-12-18 17:44:19 来自手机 | 显示全部楼层
缺氟也会造成低压保护跟排气温度过高
 楼主| 发表于 2016-12-18 18:35:46 来自手机 | 显示全部楼层
现在这边温度在15度上下,5p机开机低压压力正常应该是多少啊
发表于 2016-12-18 22:57:36 | 显示全部楼层
dwq 发表于 2016-12-18 18:35
现在这边温度在15度上下,5p机开机低压压力正常应该是多少啊

22压力左右。
 楼主| 发表于 2016-12-29 01:30:59 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢各位,应该还是低压保护,吸气管管温过高,后来拔掉四通阀供电,液态冲氟,大概表压为在0.5左右,再接四通调供电表压上升到14公斤左右稳定,长时间试机不再显示E3
 楼主| 发表于 2016-12-29 01:44:46 来自手机 | 显示全部楼层
工作正常以后压缩机低压回气管温度比有故障时低了许多,手感很凉,主要是自身这种机型很少接触、经验不足,另外就是现在的温度和夏天相差太大(将近30度)凭夏天修空调的经验用在冬天制热上肯定有误判