发表于 2016-12-24 14:46:56 | 显示全部楼层
要是原来星接改角接就可以
发表于 2016-12-25 21:18:27 | 显示全部楼层
莪荟莠佳店 发表于 2016-12-18 09:18
哈哈,好的,我想自己弄,怕同行笑话,

一相连绕的绕组,在中间剪断,就变成了两组,把这两组并联,原则是保持每组的电流方向跟原来(一路串联时)一致,这就变成两路并联了
发表于 2016-12-27 11:55:22 来自手机 | 显示全部楼层
比如一相有四个线圈,你把两个线圈做为一组分出头尾再把另两个线圈作为一组分出头尾然后再把这两个头或尾都并联相接
 楼主| 发表于 2016-12-28 13:09:43 | 显示全部楼层
鑫达电器zsb 发表于 2016-12-27 11:55
比如一相有四个线圈,你把两个线圈做为一组分出头尾再把另两个线圈作为一组分出头尾然后再把这两个头或尾都 ...

恩,参考两路进火的图纸已经弄好了,谢谢大家的回复,
 楼主| 发表于 2016-12-28 13:10:19 | 显示全部楼层
多谢大家的关注,谢谢
 楼主| 发表于 2016-12-28 13:12:38 | 显示全部楼层
凉菜001 发表于 2016-12-20 00:07
要是星接改为三角接 是三角接的只有改进火了

我已经接成两路进火了,电机没问题,下次试试星改角!!谢谢