一烤饼点   烤箱是三相电   零线用的是照明的  现在问题是~~~三相之间380   但是   零线与三根相线之间是  300  300  100     照明是220  不知道问题出在哪里了!!!    望各位前辈指点一哈!!!先谢谢了
发表于 2016-12-16 20:53:27 | 显示全部楼层
断相。楼主没搞清烤箱接线原理。
发表于 2016-12-16 20:57:18 | 显示全部楼层
零线与三根相线之间  检查总断路器上面的电压 这个既有缺相又电压过低
发表于 2016-12-16 21:02:38 | 显示全部楼层
三相负载平衡吗
发表于 2016-12-16 21:03:14 | 显示全部楼层
掉相了
发表于 2016-12-16 21:16:56 | 显示全部楼层
零与相线(火线)220~240之间,三相线电压相同,"100"伏大约电线老化可能,相线(火线)之间才有380~420伏,
发表于 2016-12-16 22:05:38 | 显示全部楼层
零线断路引起中点漂移。
发表于 2016-12-17 16:00:19 | 显示全部楼层
查进电侧零线与相线电压约220V,确定零线断路还是相线断路
发表于 2016-12-17 19:36:22 | 显示全部楼层
零线断了,检查零线。
发表于 2016-12-17 20:46:28 | 显示全部楼层
不是同一台变压器吧