发表于 2016-12-16 23:38:32 来自手机 | 显示全部楼层
876287907 发表于 2016-12-16 22:52
明显电压过高保护!美的72变频220就够了!300电压高了

300是直流电
发表于 2016-12-16 23:42:02 来自手机 | 显示全部楼层
南通成名电器 发表于 2016-12-16 23:25
电压保护原因:当室外直流母线电压大于389V,或小于113V时报P1故障;当直流母线电压低于389V,并高于113V ...

你居然还是高手。请教下格力外机主板的PFC电路为什么和模块电压一样都是15伏他们之间的关系是什么。小弟不太明白
发表于 2016-12-17 00:03:03 | 显示全部楼层
金山维修部 发表于 2016-12-16 23:42
你居然还是高手。请教下格力外机主板的PFC电路为什么和模块电压一样都是15伏他们之间的关系是什么。小弟 ...


我不是高手,只不过实践比你多点
PFC就是“功率因数”的意思,功率因数越高,电能的利用效率越高。
PFC有两种,一种是无源PFC(也称被动式PFC),一种是有源PFC(也称主动式PFC)。
无源PFC一般采用电感补偿方法,使交流电输入的电流与电压之间相位差减小,来提高功率因数,但功率因数不是很高,只能达到0.7~0.8;
有源PFC由电感电容及电子元器件组成,体积小,可以达到很高的功率因数,相对成本要高于无源PFC。

你问的问题如同: 生产纯净水的厂和喝水人的关系。



 楼主| 发表于 2016-12-17 08:21:08 | 显示全部楼层
电压保护原因:当室外直流母线电压大于389V,或小于113V时报P1故障;当直流母线电压低于389V,并高于113V时,故障消除。
监测点:P端与N端之间或大电解电容的正负极
直流300正常啊。
发表于 2016-12-17 09:50:56 | 显示全部楼层
zjjh 发表于 2016-12-17 08:21
直流300正常啊。

外风机转动的时候测。静态的不准。
发表于 2016-12-17 14:18:21 | 显示全部楼层
876287907 发表于 2016-12-16 22:51
你家72变频用300伏电压???

变频空调整流电路后面不是300伏吗
发表于 2016-12-18 21:06:07 来自手机 | 显示全部楼层
更换外机通用电控盒,TB就有,可以收费八九百
发表于 2016-12-18 21:57:11 来自手机 | 显示全部楼层
我今天遇到一个显示p1更换外机电控解决了
 楼主| 发表于 2016-12-22 13:58:12 | 显示全部楼层
我今天遇到一个显示p1更换外机电控解决了
你是换的外机的主板,还是带模块的板子?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-26 19:42 , Processed in 0.052975 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表