美的变频柜机<3匹>显示P1

[复制链接]
发表于 2016-12-16 20:36:17 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
今天检修一台3匹柜机外机型号是KFR-72W/BP2-330L开机制暖时外机风机运转正常,大约一分钟左右风机停转。<在风机转动期间压缩机不转>,室内机显示P1,查外机300V正常。不知是何问题,敬请大师们指点。谢谢。
发表于 2016-12-16 20:47:32 来自手机 | 显示全部楼层
风机转说明12伏正常。15伏5伏呢
发表于 2016-12-16 20:48:14 来自手机 | 显示全部楼层
通讯电压24伏在跳变吗?
发表于 2016-12-16 21:05:44 | 显示全部楼层
   保护了
发表于 2016-12-16 21:19:26 | 显示全部楼层
美的查故障代码是不是看内机型号的,不记得了。
E系列、I系列、H系列、C系列  ( P1 ) 电压过高或过低保护
MBPY  ( P1)  通讯故障
 楼主| 发表于 2016-12-16 21:20:54 | 显示全部楼层
是什么地方保护?是电压检测电路检出异常吗?
 楼主| 发表于 2016-12-16 22:13:42 | 显示全部楼层
明天再去查一下以上几位师傅指点地方。谢谢大师们热情回复。
发表于 2016-12-16 22:51:06 来自手机 | 显示全部楼层
你家72变频用300伏电压???
发表于 2016-12-16 22:52:16 来自手机 | 显示全部楼层
明显电压过高保护!美的72变频220就够了!300电压高了
发表于 2016-12-16 23:25:09 | 显示全部楼层
zjjh 发表于 2016-12-16 21:20
是什么地方保护?是电压检测电路检出异常吗?

电压保护原因:当室外直流母线电压大于389V,或小于113V时报P1故障;当直流母线电压低于389V,并高于113V时,故障消除。