空调压缩机5分钟停机

[复制链接]
发表于 2016-12-16 16:53:09 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 星光里 于 2016-12-16 18:18 编辑

外风机不停,制热效果也不错, 就是5分钟后压缩机 就停,外风机不停,压缩机电容也是好的,环温控头也是好 的,管温头也是好的,不知道是哪个零件有问题,还请高手指点迷津。
发表于 2016-12-16 17:07:56 | 显示全部楼层
外风机不停,压缩机停,停机时测压缩机有无220,如果有,那就是压缩机过载保护器动作。如果没有220电压的话,那就查供电部分
发表于 2016-12-16 17:49:30 来自手机 | 显示全部楼层
外机是否过脏?压机停风机还在走明显保护器动作了。
 楼主| 发表于 2016-12-16 17:51:50 来自手机 | 显示全部楼层
精品维修 发表于 2016-12-16 17:07
外风机不停,压缩机停,停机时测压缩机有无220,如果有,那就是压缩机过载保护器动作。如果没有220电压的话 ...

主板没供电出去了,又没带表
发表于 2016-12-16 17:59:49 | 显示全部楼层
维修居然不代表,电笔测不准。是不是功率继电器没吸合。功率继电器因为震动易开焊
 楼主| 发表于 2016-12-16 19:19:47 来自手机 | 显示全部楼层
精品维修 发表于 2016-12-16 17:59
维修居然不代表,电笔测不准。是不是功率继电器没吸合。功率继电器因为震动易开焊

我是做二手的出门时忘了带,机子在店铺上试一下可以就出门了,我把风机线接压缩机上试了没电输出
发表于 2016-12-16 19:30:32 来自手机 | 显示全部楼层
这毛病很好查,说明外机没得到电,查内机接线端子板如果有220电压,是内外机连线断,如果没220V,察内机板,常见病功率继电器触电烧坏,外观多正常
发表于 2016-12-16 20:52:48 来自手机 | 显示全部楼层
把压机线接在风机上不就行了
发表于 2016-12-16 20:59:22 来自手机 | 显示全部楼层
压机线接风机上会爆管的,你是搞维修的吗?
发表于 2016-12-16 21:01:23 | 显示全部楼层
金山维修部 发表于 2016-12-16 20:52
把压机线接在风机上不就行了

不要误导,不谈控制方式问题,控制风机的继电器功率不够,保险丝也要抗议......
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-26 19:34 , Processed in 0.059932 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表