空调是怎么测高压保护的

[复制链接]
发表于 2016-12-15 20:18:32 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
请问空调自己本身是怎么测高压保护的?原理是什么?求助
发表于 2016-12-15 20:29:06 来自手机 | 显示全部楼层
压缩机附近高压管接有高压开关,或者测量压缩机出口处温度
发表于 2016-12-15 20:29:55 来自手机 | 显示全部楼层
有个压力开关
 楼主| 发表于 2016-12-15 20:50:02 来自手机 | 显示全部楼层
如果说一开机就高压保护是不是最大可能就是压力开关坏了?
发表于 2016-12-15 21:15:57 来自手机 | 显示全部楼层
简单点讲管路上个高压开关,压力高就断开,正常时就是接通的,而这个压力开关又是接在电脑板上的,所以、就检测出来了。如果外机动都不动就高压保护有可能是压力开关相关线路坏了,压为开关坏的机率小。你修的啥牌子空调,春兰?
 楼主| 发表于 2016-12-16 09:23:48 来自手机 | 显示全部楼层
tudousandaoge 发表于 2016-12-15 21:15
简单点讲管路上个高压开关,压力高就断开,正常时就是接通的,而这个压力开关又是接在电脑板上的,所以、就 ...

格力的,已修好,中间一个继电器坏了