搞了好几个回合,起初是模块坏了。换了两个,通电试机一个显示CF3一个显示88888,CF3查资料是过流,我把机上保护全裁掉还是保护,维修现入困境。那保护呢?后来找来好的控制板试机正常了,看来是CPU板坏了。那个也是CPU 板坏了。在此告知同行维修不要局限某个区域,要多想想。
发表于 2016-12-13 20:15:15 来自手机 | 显示全部楼层
感谢分享,论坛有你更精彩。楼主是专业修变频器吗?在工厂做还是自己接单修?
发表于 2016-12-14 12:14:27 来自手机 | 显示全部楼层
楼主上个图比较好,直观
发表于 2016-12-17 13:13:56 | 显示全部楼层
变频器CPU不易损坏,都有多重保护措施,一般输入隔离部分损坏
 楼主| 发表于 2016-12-29 16:25:29 | 显示全部楼层
在工厂里做
 楼主| 发表于 2016-12-29 16:28:13 | 显示全部楼层
两个变频器分别显示CF3和8888,问网友是否数据出问题了
发表于 2017-2-7 17:55:10 来自手机 | 显示全部楼层
四楼所说如象光耦损坏吧?
发表于 2017-2-9 12:42:28 | 显示全部楼层
有示波器,更好。