各位前辈好 我是个初学者想问下空调压缩机对地的阻值用数字万用表量到底多少算是真正的接地了呢?今天一个3相压缩机对地的阻值用数字万用表量30多M欧   压缩机一起就跳电我判断是坏了无疑....但是我以前拿数字万用表量压缩机的阻值对地几千欧  但是都可以用....这是为什么呢? 求前辈帮帮忙指点下 非常的迷茫a.......
发表于 2016-12-13 17:24:32 | 显示全部楼层
压缩机一起就跳电是指跳闸吗??
 楼主| 发表于 2016-12-13 17:40:40 | 显示全部楼层
是的  这个y确定坏了! 但是就是有疑问 以前量压缩机对地的阻值都能达到千欧..都还能用 但是这个对地都30多兆欧...还跳为什么恩...
 楼主| 发表于 2016-12-13 17:41:46 | 显示全部楼层
3相的压缩机   调的是空开
发表于 2016-12-13 18:26:02 | 显示全部楼层
这个绝缘要用指针表或兆欧表
发表于 2016-12-13 19:42:36 来自手机 | 显示全部楼层
用摇表最精确
发表于 2016-12-13 20:00:21 来自手机 | 显示全部楼层
换空气开关吧
发表于 2016-12-13 20:09:24 | 显示全部楼层
空气开关小了   换一个大的
发表于 2016-12-13 20:13:35 | 显示全部楼层
测量对地电阻应该用摇表
因为摇表电压都在500V以上 使用摇表 大于2兆就可以
发表于 2016-12-13 20:17:17 来自手机 | 显示全部楼层
查绕组间阻值或对地阻值要用兆欧表,万用表测不准。