移机的空调和一部份新空调,配的连接管很硬,稍微一弯就鳖了,有什么好办法克服吗?

[复制链接]
发表于 2016-12-13 09:59:19 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
移机的空调管子很硬,还有一些新空调配的管也很硬,已经小心的弯管了,都是不敢握小弯的,握大弯小心翼翼还容易鳖,还是很容易就憋掉了,查资料说用弯管器弯,但是连接管都用扎带板扎好了,弯管器用不上啊!!!难道先穿过墙,然后用弯管器弯管最后包扎吗?那这样也不好包扎了啊!!!!不科学啊,请各位师傅指点怎么搞?有什么好工具推荐,
发表于 2016-12-13 10:08:11 | 显示全部楼层
将连接管在需要弯曲的部位先用氧焊火苗或液化气(或汽油喷灯)退火,冷却后吹净管内的氧化皮即可。
 楼主| 发表于 2016-12-13 10:11:50 来自手机 | 显示全部楼层
需要退火吗?
发表于 2016-12-13 10:32:22 来自手机 | 显示全部楼层
老化了,还是换新管吧,我试过许多方法都不行的。
发表于 2016-12-13 14:19:45 | 显示全部楼层
备一套内弹簧,弯旧管没问题。
 楼主| 发表于 2016-12-13 15:08:30 来自手机 | 显示全部楼层
南通成名电器 发表于 2016-12-13 14:19
备一套内弹簧,弯旧管没问题。

包扎好的空调管子,内弹簧可以用吗?需要解开包扎带不师傅?
发表于 2016-12-13 15:08:35 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-12-13 16:57:17 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2016-12-13 10:08
将连接管在需要弯曲的部位先用氧焊火苗或液化气(或汽油喷灯)退火,冷却后吹净管内的氧化皮即可。

你好荣昌师傅,退过火的铜管弯起来是不是更容易憋?退火对火候有没有啥要求?
发表于 2016-12-13 17:06:17 | 显示全部楼层
你在某宝搜下弹簧弯管器,就知道是什么东西了.
发表于 2016-12-13 17:15:43 | 显示全部楼层
彩色的翅膀 发表于 2016-12-13 16:57
你好荣昌师傅,退过火的铜管弯起来是不是更容易憋?退火对火候有没有啥要求?

你用同样规格的铜管退火试试,就知道退火后弯管会不会瘪了,就是19mm(5P机用的)的铜管退火后弯起来都不会瘪,相当如意顺手。
退火时可开大火焰,转动加热,以管子烧红离火冷却即可。

评分

参与人数 1威望 +3 收起 理由
彩色的翅膀 + 3 有你的指导我下次也敢这样弯了

查看全部评分

您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-26 18:37 , Processed in 0.067230 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表