电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 4691|回复: 18

格力小金豆制热半小时后热保护

[复制链接]
发表于 2016-12-12 19:33:27 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
师傅们今天维修一台格力挂机,制冷正常,制热的时候外风机一直运行,不会停停转转,高压22左右,电流7.8安,运行一段时间后热保护了,管温达到1m,更换20k管温后依旧风机不会停,然后热保护了,现在怎么修啊
发表于 2016-12-12 19:39:56 | 显示全部楼层
什么型号的?
 楼主| 发表于 2016-12-12 19:45:04 来自手机 | 显示全部楼层
师傅,格力小金豆
 楼主| 发表于 2016-12-12 19:47:22 来自手机 | 显示全部楼层
我断开外机风机,散热器结霜均匀,断开四通阀电压低压0.4基本正常了啊,就是外风机不停一下,电流缓慢上升然后热保护了
发表于 2016-12-12 19:50:50 | 显示全部楼层

格力是品牌 ,小金豆的 品牌内的分类,  我问的是  机器型号????
 楼主| 发表于 2016-12-12 19:52:41 来自手机 | 显示全部楼层
没注意啊,型号有那么重要嘛
 楼主| 发表于 2016-12-12 19:52:54 来自手机 | 显示全部楼层
没注意啊,型号有那么重要嘛
发表于 2016-12-12 19:56:27 | 显示全部楼层
按热保护处理就行,
发表于 2016-12-12 20:07:19 | 显示全部楼层
本帖最后由 红日电器 于 2016-12-12 20:11 编辑

7.8个电流不死才怪!1.5P正常5.3左右!不能超过6.3!排除内机出发正常的情况下:看看压缩机、制冷剂多、毛细管堵!1P3.6左右!
 楼主| 发表于 2016-12-12 20:42:10 来自手机 | 显示全部楼层
红日电器 发表于 2016-12-12 20:07
7.8个电流不死才怪!1.5P正常5.3左右!不能超过6.3!排除内机出发正常的情况下:看看压缩机、制冷剂多、毛 ...

运行久了到7.8.安,刚开机不到6安,铭牌标的是5.8安,