本帖最后由 星光里 于 2016-12-12 18:59 编辑

朋友买了一套二手房,空调就是用的hlrd15wsz(0)这种型号格力的,现在是几个房间都漏水。请各位高手给点意见,这机器是修还是弃之不用。
发表于 2016-12-12 12:03:11 | 显示全部楼层
内机漏水就查排水管是不是有破损堵住,连接卡子松,排水管松弛波浪打卷,排水不畅,或安装不当(排水管引出一略高或管路口方向过高),内机堵头(两个排水口一左一右,用右堵左,用左堵右,)

评分

参与人数 1威望 +1 收起 理由
tda1675 + 1 热心助人!

查看全部评分

 楼主| 发表于 2016-12-12 12:16:09 | 显示全部楼层
网络仓鼠 发表于 2016-12-12 12:03
内机漏水就查排水管是不是有破损堵住,连接卡子松,排水管松弛波浪打卷,排水不畅,或安装不当(排水管引出 ...

谢谢回复,此机水管漏水,不知道你弄过没有。换水管好好弄不。
发表于 2016-12-12 13:14:33 | 显示全部楼层
安装时排水管没有坡度;甚至总排水口高于内机出水口;水管脏堵;水管吊筋距离过大或卡件脱落,导致管路弯曲。以上情况都会导致内机於水致使渗漏。
隐蔽水管出现问题,维修特别麻烦,不破顶基本都无法修复。如果总管坡度理想的话,漏水的内机可以加装水泵来解决。

评分

参与人数 1威望 +1 收起 理由
tda1675 + 1 热心助人!

查看全部评分

 楼主| 发表于 2016-12-12 14:06:33 | 显示全部楼层
南通成名电器 发表于 2016-12-12 13:14
安装时排水管没有坡度;甚至总排水口高于内机出水口;水管脏堵;水管吊筋距离过大或卡件脱落,导致管路弯曲 ...

谢谢你的建议