5P格力天井故障码

[复制链接]
发表于 2016-12-9 22:20:32 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
师傅们,5P格力天井空调内机工作23~30分钟停机
保护黄灯闪烁(这是老款的没有屏一共三个灯的),此机一星期前以修过工作一会外机就停机内机吹凉风清洗内机和换风机电容好了几天今天又说内机黄灯闪,晕了此机室温和管温都代换过定量加氟,电流7个流左右,高压14左右停机时电流在7.3左右制热效果一般,回气管微热请大师们分析一下是什么毛病。还有就是外机上了霜内机黄灯就闪烁了,是不是化霜了但是外机压缩机不转啊过了半小时也没反应。此机管路稍长有20米左右
发表于 2016-12-9 22:34:42 | 显示全部楼层
电流偏大高压压力偏低,建议检查四通阀和过滤器。
 楼主| 发表于 2016-12-9 22:46:39 来自手机 | 显示全部楼层
四通閥用手摸正常我想问一下黄灯闪是什么故障啊
发表于 2016-12-10 01:39:15 | 显示全部楼层
格力天花机空调故障代码(天井机) 分享
https://www.dzdu.com/forum.php?mod=viewthread&tid=609222
(出处: 家电维修论坛)
 楼主| 发表于 2016-12-10 07:51:28 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢今天再去现场继续检查