海尔5匹制热不好,望各位师傅指点

[复制链接]
发表于 2016-12-9 19:34:21 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
首先声明我是卖二手家电的。但对技术不精通,最近遇到一闹心机器,还请各位师傅指点
今年夏天卖个一服装厂两台海尔5匹空调,单风机那种。夏天效果都正常,中途由于其中一台莫名其妙停机换过一个万能板。现在换板的这台机器制热不好,出风口温度刚断凉,低压管热。抽完真空定量加氟。现在效果还是不行,需要查哪里或者确定什么地方有问题
 楼主| 发表于 2016-12-9 19:43:41 来自手机 | 显示全部楼层
高压稳定12,拔掉四通阀后压力4个左右
发表于 2016-12-9 19:48:41 来自手机 | 显示全部楼层
测下电流,
发表于 2016-12-9 19:48:45 | 显示全部楼层
高压12的话压力有点低。还是系统问题。
 楼主| 发表于 2016-12-9 19:52:54 来自手机 | 显示全部楼层
251687753 发表于 2016-12-9 19:48
测下电流,

电流7.2,基本很稳定
 楼主| 发表于 2016-12-9 19:59:16 来自手机 | 显示全部楼层
北方的雪人 发表于 2016-12-9 19:48
高压12的话压力有点低。还是系统问题。

标准3.15公斤,现在加到3.3
发表于 2016-12-11 15:56:07 来自手机 | 显示全部楼层
管道多长?出风口,环境温度。内风机?
发表于 2016-12-11 16:01:46 来自手机 | 显示全部楼层
还有4通阀是不是串气?
发表于 2016-12-11 18:25:12 | 显示全部楼层
四通阀,压缩机没劲,氟少
发表于 2016-12-11 18:30:54 来自手机 | 显示全部楼层
高压不能低于1、8mPA