空调不制热

[复制链接]
发表于 2016-12-9 14:18:32 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
今天修了一台美的空调,用户反映不制热,于是拿着工具上门维修,刚到地方开开机,风扇压缩机工作都正常,我用手摸了摸粗管特凉,一会上霜了,用万用表量一下四通阀连接线无220v,于是判定是室内机问题,打开室内机测量四通阀继电器无220'v,12v线圈电压也没有,现在把我弄蒙了,这到底是哪个地方的问题啊!请各位师傅们帮帮我的忙,谢谢!
发表于 2016-12-9 14:20:49 来自手机 | 显示全部楼层
牛逼,你会不会修空调啊?出道多久?环温,管温,四通阀继电器检查一下
发表于 2016-12-9 14:22:00 来自手机 | 显示全部楼层
检查一下12伏电源
 楼主| 发表于 2016-12-9 14:32:23 来自手机 | 显示全部楼层
aoyun3721 发表于 2016-12-9 14:22
检查一下12伏电源

问题是其他工作都很正常,就是四通阀继电器没有12v电压
发表于 2016-12-9 14:59:30 | 显示全部楼层
杨永锋 发表于 2016-12-9 14:32
问题是其他工作都很正常,就是四通阀继电器没有12v电压

顺着四通阀继电器的线圈前端查,看看是不是反向集成电路那个口坏了,这个季节不需要制冷,临时并接在外风机上吧,除霜的时候虽然没法转换,但制热到一定程度,会停外机,就当除霜了
发表于 2016-12-9 15:00:29 | 显示全部楼层
检查一下内机12伏电源
发表于 2016-12-9 15:07:03 | 显示全部楼层
那就查那个四通阀的继电器控制电路呗,就一个三级管一个续流二极管,三级管基级电阻上有没有控制电压(没有就再往前),另外看看室内温度传感器,
发表于 2016-12-9 15:31:30 来自手机 | 显示全部楼层
楼主交待不太清楚,都不知道空调开的啥个模式,空调本身处在什么状态尚未弄清楚。既然已经查到电脑板上12伏驱动信号了,传感器咋没查?
发表于 2016-12-9 15:57:38 | 显示全部楼层
检查管温、环温,采样及控制电路……
发表于 2016-12-9 18:47:39 | 显示全部楼层
既然四通阀继电器初级没有12V电压那就查查2003反向器对应的脚,看看有没有驱动信号,当然前提是在制热模式而且温度要调的高一点。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-26 18:31 , Processed in 0.059176 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表