[电子电路] 请问家用稳压器为什么不可以这样接

[复制链接]
发表于 2016-12-8 22:24:55 | 显示全部楼层
本帖最后由 caspersgm 于 2016-12-8 22:32 编辑
li186718 发表于 2016-12-8 22:05
10000va的稳压器,总线上用的是60a的另外两个是32a的


稳压器是由线圈组成的,漏电器(100mA)必须要在稳压后接的,也就是说先用2路开关后接漏电器。

(声明;我不是做电工的,看看有师傅能给你解答)
 楼主| 发表于 2016-12-8 22:37:25 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢,我试过可以在稳压器后面接空开漏电保护器
发表于 2016-12-8 22:53:51 | 显示全部楼层
本帖最后由 caspersgm 于 2016-12-8 22:58 编辑
li186718 发表于 2016-12-8 22:37
谢谢,我试过可以在稳压器后面接空开漏电保护器


看懂你的线路了
08122016E.jpg

漏电保护是有算敏感度的,买大点的或可以调的。
在稳压器要切换可以用2路开关(高压开关)。

08122016F.jpg

发表于 2016-12-8 23:40:09 | 显示全部楼层
caspersgm 发表于 2016-12-8 21:56
如果是那样的接法,真的没看懂了!
你是什么问题??
还是你要求来电不稳定时就开动稳压器?

他接的不同相。
发表于 2016-12-8 23:46:53 | 显示全部楼层
ttfx 发表于 2016-12-8 23:40
他接的不同相。

我猜是敏感度过低,但是也不能这样接法。
这种接线如同高压转站接法没用保护器,只是用控制保护,(10000VA)家庭用的保护器肯定过载。
发表于 2016-12-8 23:54:30 | 显示全部楼层
caspersgm 发表于 2016-12-8 23:46
我猜是敏感度过低,但是也不能这样接法。
这种接线如同高压转站接法没用保护器,只是用控制保护,(1000 ...

高压转站是两路或多路输入。他这是单路220V接入。下接没分火、火、零、零。而是火零,零火,当然短路了。在一个没有电工基础把稳压器接短路也有可能。
发表于 2016-12-9 00:17:26 | 显示全部楼层
ttfx 发表于 2016-12-8 23:54
高压转站是两路或多路输入。他这是单路220V接入。下接没分火、火、零、零。而是火零,零火,当然短路了。 ...

赞同楼上意见 学习电工基础再玩稳压器吧 我做工业自动化多年,但是论坛里真的不好回答他 因为不知道稳压器的作用和希望电路所达到的功能
 楼主| 发表于 2016-12-9 07:23:50 来自手机 | 显示全部楼层
那请问该怎么接,就家里接一个用一下
发表于 2016-12-9 09:02:13 来自手机 | 显示全部楼层
这种漏电保护器会不会只是能切断火线或零线的其中一个的原因啊?你把火线和零线的位置互换一下试试

评分

参与人数 1幽默 +1 收起 理由
caspersgm + 1 晕。。

查看全部评分

发表于 2022-6-5 13:02:23 来自手机 | 显示全部楼层
漏电保护器就不能装稳压器前面,保护器工作原理是零线电流为0,稳压器工作零线和输出零线是公用一条,启动的时候不可能不产生电流。只能接稳压输出端…不能接前面输入端
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-23 16:54 , Processed in 0.059506 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表