一台美专用替的KFR-51LW/BP2DN1Y-H(3)原故障外机变频模块暴裂,从售后购来美的通用板后(这种机子售后现在都是用换板的),开机(制热模式)约十分钟左右,内机直接断外机电,同时S信号线也无电平(是在外机还运转的情况下内机主板直接不给外机供电的,断电时能听到四通阀的转换声,同时外风机和压机都因失电而停止),再过约5分钟后又重新给外机供电运转,如此反复也不报故障代码。现已对内外机传感器检测正常及更换试过都无功而返,内外机连接线也换过都没用排除故障,不知此故障是否内机主板也有故障,正常情况下应该不会在外机没有停机的状态下直接断外机电的吧。望师傅们指导一下!谢谢!!
发表于 2016-12-8 15:35:02 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-12-8 18:43:59 | 显示全部楼层
10几分钟后查看显示屏故障代码,根据代码检修,实在不行找售后上门
发表于 2016-12-9 09:56:59 来自手机 | 显示全部楼层
内风机,管温,高低压都检查没有啊?
发表于 2016-12-9 21:20:07 | 显示全部楼层
你是不是按通用板代换指引安装的,美的机型多,数据有所不同。
 楼主| 发表于 2016-12-12 09:56:37 | 显示全部楼层
谢谢师傅们的指教!这两天有点忙没来得急回复!机器外机电控总成是从美的售后购根据机型购来的,应该和机器配套的!而且能正常启动(只是约十分钟左右会直接断外机电‘是在压机,外风扇,四通阀还工作的情况下直断的’内风机风扇防冷风工作一会后会自停,一会又会给外机供电外机正常启动时序启动,待内机蒸发器预热后内风机启动。如此重复)。也不会显示代码,所有的传感器都更换过了也是一样的情。板子是按通用板代换指引安装的。不知有无师傅们遇到类似的故障!
发表于 2016-12-12 18:44:18 来自手机 | 显示全部楼层
连诚家电 发表于 2016-12-12 09:56
谢谢师傅们的指教!这两天有点忙没来得急回复!机器外机电控总成是从美的售后购根据机型购来的,应该和机器 ...

通用板你有没有拨码?拨码对不对呢?拨码看没看压缩机上面的编码
发表于 2016-12-12 18:46:03 来自手机 | 显示全部楼层
连诚家电 发表于 2016-12-12 09:56
谢谢师傅们的指教!这两天有点忙没来得急回复!机器外机电控总成是从美的售后购根据机型购来的,应该和机器 ...

还有换没换电感或是电抗,压缩机能起到高频吗?
发表于 2016-12-12 18:58:43 | 显示全部楼层
你没拨码吧,按照压缩机型号播,不行就按照压缩机型号往小拨试试,碰过按照压缩机型号拨码压缩机会启动但是没法升频,按照同尾号的小压缩机拨码反而正常运行
发表于 2016-12-12 22:39:02 来自手机 | 显示全部楼层
看压缩机型号然后通用版盒子有张纸找到对应型号,拨码
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-26 19:25 , Processed in 0.060025 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表