我是做二手空调的前些天收了台Q力,上星期装出去试机就知道不对,制热十来分钟压力从2.2下降到十左右,由于没收到了钱也只能说可以了收钱走人,昨天就报修了,今天去压缩机也烧了,开机断路器就跳,本身知道系统有问题所以拆机回店铺处理把压缩机换了,单向阀毛细管也换了,过虑器拆下来里面明显有水,过虑器也去掉用店里内机联管加氟试机,压力上不去在1.5左右又找来甲醛喝了点没多久制热没问题2.2稳稳的,电流4.8.A本以为搞定拆线收氟发现我小阀芯没关压力表回零了,反复碰四通阀也一样回零小管接霜到毛线管处,真没遇到过这种情况大伙帮忙分析分析,对了我这环境温度十度
发表于 2016-12-7 23:02:43 来自手机 | 显示全部楼层
电子彭涨阀
 楼主| 发表于 2016-12-7 23:16:30 来自手机 | 显示全部楼层
电磁阀制热压力都能上去而且压力也稳定,断电也能压力也能降下来不可能吧
发表于 2016-12-7 23:37:44 来自手机 | 显示全部楼层
系统不干净,我想说加甲醇不怕烧压缩机呀
 楼主| 发表于 2016-12-7 23:47:27 来自手机 | 显示全部楼层
liurs 发表于 2016-12-7 23:37
系统不干净,我想说加甲醇不怕烧压缩机呀

少喝点没问题,
发表于 2016-12-8 06:20:45 来自手机 | 显示全部楼层
系统还是有水,定频空调制热运行压力15左右,
发表于 2016-12-8 08:41:24 来自手机 | 显示全部楼层
由制热压力,变为平衡压力,堵,压缩机穿气,或四通阀穿气
发表于 2016-12-8 09:22:48 | 显示全部楼层
Q力是定频机,Q迪是变频机,定频机无膨胀阀。
发表于 2016-12-8 10:25:24 | 显示全部楼层
楼上正解,             
 楼主| 发表于 2016-12-8 10:53:13 来自手机 | 显示全部楼层
王冉 发表于 2016-12-8 06:20
系统还是有水,定频空调制热运行压力15左右,

,制热没问了啊,甲醛也不敢再喝了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-26 19:38 , Processed in 0.059444 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表