电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 2027|回复: 7

换了很多通用版,制热室温放在什么位置温度比较准确?

[复制链接]
发表于 2016-12-7 19:42:22 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
换了很多通用版,制热室温放在什么位置温度比较准确?
如果放在原位温度上升很快停机,但房间没达到合适的温度啊!大家有什么办法啊!
发表于 2016-12-7 19:50:05 来自手机 | 显示全部楼层
原机位置,要块停机,就往外拔点
发表于 2016-12-7 20:02:23 | 显示全部楼层
本帖最后由 彩色的翅膀 于 2016-12-7 20:10 编辑

原来电路板上的室温在原位为什么就可以?
 楼主| 发表于 2016-12-7 20:28:24 | 显示全部楼层
彩色的翅膀 发表于 2016-12-7 20:02
原来电路板上的室温在原位为什么就可以?

这个不好说啊,放在升温很快!和房间温度差别很大!
 楼主| 发表于 2016-12-7 20:28:49 | 显示全部楼层
传说中的小米哥 发表于 2016-12-7 19:50
原机位置,要块停机,就往外拔点

内是室温传感器!
发表于 2016-12-7 20:57:23 | 显示全部楼层
你的探头离蒸发器近了吧。
发表于 2016-12-7 21:13:41 | 显示全部楼层
制热不会停机吧,零度左右的室温上升到30度,挂机没有这个能力
发表于 2016-12-7 21:28:29 | 显示全部楼层
当然是进风口了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-26 17:46 , Processed in 0.055452 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表