冷水空调系统的设计及冷荷配置

  [复制链接]
发表于 2016-12-7 06:35:55 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-8-9 18:37 编辑

    计算的范围及项目:
    (1)由于室内外温差和太阳辐射作用,通过建筑物围护结构传入室内的热量形成的冷负荷;
    (2)人体散热、散湿形成的冷负荷;
    (3)灯光照明散热形成的冷负荷;
    (4)其他设备散热形成的冷负荷;
    (5)渗透空气所形成的冷负荷
    (6)新风量负荷
    冷水机制冷量的计算方式:
    1、体积(升)×升温度数÷升温时间(分)×60÷0.86(系数)=(w)
    2、体积(吨或立方米)×升温度数÷升温时间(时)÷0.86(系数)=(kw)
    或者:制冷量=冷冻水流量*4.187*温差*系数   (KW)
    空调负荷计算的组成(QL):
    1、冷冻水流量指机器的工作时所需冷水流量,单位需换算为升/秒;
    2、温差指机器进出水之间的温差,单位为℃;
    3、4.187为定量(水的比热容),单位为KJ/kg.℃;
    4、选择风冷式冷水机时需乘安全系数1.3,选择水冷式冷水机则乘安全系数1.1。
QQ图片20161207061559.png    
  民用建筑空调单位面积冷负荷(qL)
    QQ图片20161207062008.png
负荷计算——单位面积冷负荷法
QL=qn*S   (W)
式中:QL——建筑物空调房间总冷负荷 (W)
      qn——单位面积冷负荷 (W/m2 )
      S—— 空调房间面积 (m2)
室内采暖单位面积热负荷计算(qn)
单位面积热负荷计算法:
Qn=qn*S*K   (W)
式中:Qn—— 建筑物的采暖设计热负荷,W
      S —— 建筑物的建筑面积,m2;
      qn —— 建筑物的采暖单位面积热负荷,W/m2,
      K —— 附加系数
一般原则:
别墅的负荷一般要比住宅的大一些。
别墅的顶层负荷要大于中间层或底层。
普通卫生间根据面积提供500~1000W的定值来计算。
别墅地下室一般不配。
客卧一般负荷相对较大。
对于外墙较大或玻璃面积较大的,建议做负荷计算
室内采暖单位面积热负荷估算表(qn)
QQ图片20161207062419.png
附加系数:
附加系数为采暖面积与全房间面积的比值,根据下表进行选择:
QQ图片20161207062705.png
    上表的附加系数为标准推荐数值,在实际工程中应根据实际情况做出具体调整。
    房间进深大于6 米时,以距外墙6 米为界分区当作不同的单独房间,分别计算供暖热负荷。
另一种采暖热负荷的估算办法
    Qn=a×Rn×V×(tn-tw)   (W)
    式中:Qn —— 采暖热负荷 W
    tn —— 室内空气温度 ℃
    tw —— 室外供暖计算温度 ℃
    V —— 建筑的体积 m3
    Rn —— 体积热指标 根据建筑的保温情况宜取0.4-0.7
    a —— 修正系数。
参考下表:
QQ图片20161207063112.png

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2016-12-7 07:46:02 | 显示全部楼层
好资料,谢谢分享。
发表于 2016-12-7 20:24:54 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌老师你的联系方式能说下吗
发表于 2017-7-27 07:26:57 | 显示全部楼层
资料很好,感谢。
发表于 2017-8-7 15:52:04 | 显示全部楼层
实用的资料,收藏了。
发表于 2017-8-23 20:18:45 | 显示全部楼层
谢谢老师分享
发表于 2018-2-1 18:17:15 | 显示全部楼层

很专业的详细数据,谢谢楼主的分享
发表于 2018-2-4 13:57:32 | 显示全部楼层
荣老还会空调水系统啊,能不能再深入祥细点讲解,例如:循环水泵的功率与扬程的计算确定,水管大小的铺设等,谢谢先
 楼主| 发表于 2018-2-4 17:00:11 | 显示全部楼层
岑象伦 发表于 2018-2-4 13:57
荣老还会空调水系统啊,能不能再深入祥细点讲解,例如:循环水泵的功率与扬程的计算确定,水管大小的铺设等 ...

循环水泵的功率是根据流量及扬程,管道阻力,功率的损耗等要素而决定的。
而水泵的扬程则是根据输送的高度、距离等因素所决定的。
水管的大小是依据单位时间内的水量(流量),阻力等项组成的。
发表于 2018-2-4 18:05:37 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2018-2-4 17:00
循环水泵的功率是根据流量及扬程,管道阻力,功率的损耗等要素而决定的。
而水泵的扬程则是根据输送的高 ...

谢谢荣老
现在我还在搞维修家用白电与兼职电工,除非改行了不修白电了就不会碰到水冷机,现还没改行,所以还得学水冷,现在的空气能、大一点的空调与冷库都有用到水的荐在。
您的一连串的回答,我还理不清,最好有个实例来一个个配。我起个例吧,您来顺序计算来配,或许我能看懂。
先来个小的机器,5匹空调或空气能也好,它的制冷量12kw或制热量15kw,高度10米,高度之间有6个弯头。连接管长度距离30米,也要8个弯头才能连接。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-22 15:03 , Processed in 0.069311 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.