不行,室内机主板不一样410a是变频得的,电压宽,也可以说是低电压启动,你试试22的机子180V压缩机很容易烧,再说410是混合冷媒,高压和低压都比传统的22压力要高很多。
发表于 2016-12-7 09:20:22 | 显示全部楼层
  冷冻油跟系统不一样。压力不一样。最好换410的。
发表于 2016-12-7 09:22:14 | 显示全部楼层
我觉得可以,可能有影响,但不会很大
发表于 2016-12-7 09:34:49 来自手机 | 显示全部楼层
失信D诺言 发表于 2016-12-7 08:25
改天我找到22的压缩机试一下加22的氟

效果如何,记得分享哦
发表于 2016-12-7 09:46:14 来自手机 | 显示全部楼层
我试过,把毛细管换掉就可以了
发表于 2016-12-7 10:20:55 | 显示全部楼层
492357579 发表于 2016-12-7 09:46
我试过,把毛细管换掉就可以了

换毛细管的目的是什么?是因为长度不合适还是怕里面存油?
 楼主| 发表于 2016-12-7 22:32:41 来自手机 | 显示全部楼层
492357579 发表于 2016-12-7 09:46
我试过,把毛细管换掉就可以了

指点指点,我也整得顺利点
 楼主| 发表于 2016-12-7 22:34:45 来自手机 | 显示全部楼层
w10884936 发表于 2016-12-7 09:16
不行,室内机主板不一样410a是变频得的,电压宽,也可以说是低电压启动,你试试22的机子180V压缩机很容易烧 ...

你没遇到过定频410A的格力,R22的变频海信总见过吧
发表于 2016-12-8 10:50:23 | 显示全部楼层
不行,冷冻油不同,冷凝器,蒸发器设计不一样。
发表于 2016-12-8 11:01:08 来自手机 | 显示全部楼层
系统不一样效果不好。