楼主: 红军鬼鬼

海尔定频23挂机制热问题

[复制链接]
 楼主| 发表于 2016-12-31 20:12:18 | 显示全部楼层
304245386 发表于 2016-12-9 13:41
可以肯定问题是在内机了,如果管温环温都代换过了,那么就是主板的问题, 看看是不是主板跟机器型号不匹配 ...

电脑板在海尔售后买的原装板,开始也怀疑过是不是新板的问题,换过一张正常工作的机子的板子上去,问题依旧,探头也换的是海尔的原机新探头,还是一样,求告知具体问题原因
 楼主| 发表于 2016-12-31 20:14:56 | 显示全部楼层
304245386 发表于 2016-12-9 13:41
可以肯定问题是在内机了,如果管温环温都代换过了,那么就是主板的问题, 看看是不是主板跟机器型号不匹配 ...

内机板型号是对的,一开始也怀疑过是新板的问题,换了一张正常工作的的同样子机子的板子上去还是一样的问题,探头也换的是海尔原机的新探头,,求高手解答
发表于 2016-12-31 21:10:47 | 显示全部楼层
红军鬼鬼 发表于 2016-12-31 20:14
内机板型号是对的,一开始也怀疑过是新板的问题,换了一张正常工作的的同样子机子的板子上去还是一样的问 ...

室温和管温探头线插反了。换板子也不注意探头插线位置,不信你对换试试。
发表于 2017-1-3 08:43:47 | 显示全部楼层
海之韵 发表于 2016-12-31 21:10
室温和管温探头线插反了。换板子也不注意探头插线位置,不信你对换试试。

新的海尔板子,多数是双头单插的,所以不存在插错的问题
发表于 2017-1-4 18:37:43 | 显示全部楼层
304245386 发表于 2017-1-3 08:43
新的海尔板子,多数是双头单插的,所以不存在插错的问题

你试完再说,你都没有测试,怎么那么肯定。你把室温和管温线对调下试试看,看制热正常吗?好的话回个信息。
发表于 2017-1-4 19:40:01 来自手机 | 显示全部楼层
拍出化霜,别的不管,按照整机不工作处理呗。
发表于 2017-1-4 19:41:21 来自手机 | 显示全部楼层
排除,excuse me
发表于 2017-1-4 21:16:53 来自手机 | 显示全部楼层
压力如果不高,电压没问题,那问题还是出在内机板上,看一下刚开机时是不是一切正常呢?
 楼主| 发表于 2017-1-6 23:02:59 | 显示全部楼层
海之韵 发表于 2017-1-4 18:37
你试完再说,你都没有测试,怎么那么肯定。你把室温和管温线对调下试试看,看制热正常吗?好的话回个信息 ...

室温和管温在一个插排线上,所以不存在插反的问题,和原机板对照过探头插排,也是正确的,也排除了新版和原机板插排线对调的可能,感觉上能想到的问题都一一排查过,找不到原因了
 楼主| 发表于 2017-1-6 23:07:13 | 显示全部楼层
304245386 发表于 2017-1-3 08:43
新的海尔板子,多数是双头单插的,所以不存在插错的问题

这台机器已经完全没办法了,传感器,压机工作电流,工作压力都测试过了,全都在正常范围,已经给它折磨的够呛,找不到原因了,您能想到还有哪些问题能造成这样的故障吗?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-27 01:27 , Processed in 0.029059 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表