发表于 2016-12-7 11:49:16 | 显示全部楼层
看你的帖子,应该是你没有下手检测外机
发表于 2016-12-7 11:51:37 | 显示全部楼层
╰領悟╯ 发表于 2016-12-7 11:34
没有故障代码出来   外机板也看不出哪里有明显坏的地方

你用眼睛能看得出,外机有供电吗?用眼睛能看得出内外机通讯有脉冲电压吗???
发表于 2016-12-7 11:53:36 来自手机 | 显示全部楼层
╰領悟╯ 发表于 2016-12-7 11:34
没有故障代码出来   外机板也看不出哪里有明显坏的地方

你修空调,要先从电源查起,内外机看看有没有交流电,接着差直流电,保险丝,这些都查完了,你应该就可以知道哪里有问题了,如果你不是专业的维修工,请不要乱弄,会电到你的,请找专业的师傅上门给你检测。
 楼主| 发表于 2016-12-7 12:17:18 来自手机 | 显示全部楼层
运城向荣电子 发表于 2016-12-7 11:49
看你的帖子,应该是你没有下手检测外机

变频空调没修过  都是修的定频空调  所以不知道该从哪里查起
发表于 2016-12-14 21:15:29 来自手机 | 显示全部楼层
查内外的传感器
发表于 2016-12-15 10:09:32 | 显示全部楼层
可以制冷的话多半是传感器有问题,再有看一下制冷是不是小管有结霜,如果是考虑电子膨胀阀线圈故障
发表于 2016-12-15 19:26:17 来自手机 | 显示全部楼层
制冷正常,冬天!这明显温度检测电路有问题
发表于 2016-12-15 22:36:10 来自手机 | 显示全部楼层
故障代码不会搜? 大金的别乱修