查看: 12269|回复: 35

空调开制热一两分钟内外机都停

[复制链接]
发表于 2016-12-6 19:03:46 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
今天修一台格力Q力,上门检测发现开制热一两分钟内外机都停,内机都还没出风呢就停,查压缩机电容正常,换内机管温还是一样,后来测压缩机运行电流才2,4,感觉不正常,太小了,加氟,电流4.5个左右,开机正常运行,后来因为太晚让客户试着,可是过了一个小时客户打电话说,我走的时候没事,后来过半小时也没事,他就关机了,关机过一会再开又是同样问题,开机一两分钟就内外机停机。求高手老师赐教,急急急,谢谢了,是哪的问题呢?难道是板子问题
发表于 2016-12-6 19:20:42 来自手机 | 显示全部楼层
内机故障率高。
发表于 2016-12-6 19:21:19 | 显示全部楼层
氟加够了吗?
 楼主| 发表于 2016-12-6 19:22:18 | 显示全部楼层

加够了,电流也正常了
 楼主| 发表于 2016-12-6 19:23:29 | 显示全部楼层

内机问题是肯定了,关键是哪的问题?是不是应急开关漏电
发表于 2016-12-6 19:28:09 来自手机 | 显示全部楼层
19860210 发表于 2016-12-6 19:23
内机问题是肯定了,关键是哪的问题?是不是应急开关漏电

看下套头阻值够不够。换个
发表于 2016-12-6 19:28:24 来自手机 | 显示全部楼层
温度探头。
发表于 2016-12-6 19:35:29 来自手机 | 显示全部楼层
ttfx 发表于 2016-12-6 19:21
氟加够了吗?

冷媒欠压一般不会出现这种故障。
发表于 2016-12-6 20:18:04 来自手机 | 显示全部楼层
加氟之前找到漏点了么
发表于 2016-12-6 20:24:12 | 显示全部楼层
直接换内机电脑板