一台美的空调移机,环境温度14度,开机制冷模式下压力表测试0.1MPa都没有,随加了点氟,粗细管都结霜也不见压力上升,就不敢加了,求教师傅们是不是氟加多了,望指教,在此感谢了。
发表于 2016-12-5 14:34:50 | 显示全部楼层
美的制冷最低温度设定好像是17℃,环境温度14℃,开制冷,外机还运行?
发表于 2016-12-5 14:41:12 | 显示全部楼层
,环境温度14度,还制冷?你在修冷库吗?1、抽真空!2、静态定量加!3、加热内机回风起机制冷尽快加完!4、不可长时间让机处在制冷状态下工作(会液击)!
 楼主| 发表于 2016-12-5 14:53:35 | 显示全部楼层
先制热模式30度开机,拔掉四通阀一根线强行制冷,不知是不是氟加多了,心里没底,测电流能知道大概吗?师傅们,求教你们了。
发表于 2016-12-5 15:03:14 | 显示全部楼层
冬季不能看压力,最好定量加。
 楼主| 发表于 2016-12-5 15:15:31 | 显示全部楼层
感谢版主指教,不行麻烦就麻烦点,定量加,谢谢你了。
发表于 2016-12-5 15:30:26 来自手机 | 显示全部楼层
环境温度太低了,粗管子结霜是正常的
发表于 2016-12-5 17:22:25 来自手机 | 显示全部楼层
看制热压力
发表于 2016-12-5 17:48:44 | 显示全部楼层
广州佳波 发表于 2016-12-5 14:41
,环境温度14度,还制冷?你在修冷库吗?1、抽真空!2、静态定量加!3、加热内机回风起机制冷尽快加完!4、 ...

长时间制冷会液击?能讲讲为什么吗?你这样说来以后冬天加氟还要小心点了!
发表于 2016-12-5 18:11:20 | 显示全部楼层
18537402405 发表于 2016-12-5 17:48
长时间制冷会液击?能讲讲为什么吗?你这样说来以后冬天加氟还要小心点了!

你没看到环温14度吗?这温度下强制制冷(加热室温控、拨四通),都会造成制冷剂蒸发不完全(室温太低),长时间处在制冷状态下,回气管结霜,液态制冷剂直接抽进压机的泵体里(注意是泵体,旋转压机是高温机,机体内腔是高压)。普及一下,冰箱用的是活塞压机,属低温机,机体内腔是低压,相对不易液击。回正题。液态进入泵体压缩,极易击碎排气阀片。所以我回帖叫楼主加热回风!看帖知道楼主不是常搞制冷的。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-2-23 23:21 , Processed in 0.064410 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表