电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 15224|回复: 14

求助三相交流同步发电机不发电问题

[复制链接]
发表于 2016-12-5 09:43:31 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
问题是这样的 发电机发电后没有拉闸 来电后三相电又回到发电机中 导致发电机就不发电了
检查碳刷接触没问题 全桥没坏 又重新激磁还是不行 求老师指点
发表于 2016-12-5 10:46:03 | 显示全部楼层
查激磁电压有无输出,三相绕组有无烧坏,
激磁线圈有无短路,断路
发表于 2016-12-5 11:45:00 | 显示全部楼层
绕线圈。            
发表于 2016-12-5 19:18:44 | 显示全部楼层
发电机因该烧了换线圈吧
发表于 2016-12-5 19:28:18 | 显示全部楼层
沙发的观点正确
 楼主| 发表于 2016-12-5 20:08:37 | 显示全部楼层
应该不是线圈问题 因为之前也遇到过同样问题 激磁后正常使用
发表于 2016-12-6 01:40:34 | 显示全部楼层
全桥换新试试,如还不行、就把碳刷正、负极对调。最后一招,把车速调到中高速;不管发电机有没有电出来,然后用闸刀开关带动电机、功率要3—5KW左右(本人亲身经历这一案例)。看看能不能灰复正常。故障原因估计是磁场与剩磁场相互抵消了。
发表于 2016-12-6 10:04:47 | 显示全部楼层
你在确定线圈没有烧坏的情况下,用12v蓄电池接在碳刷两根线上,看能不能发电。
发表于 2016-12-6 11:02:53 | 显示全部楼层
线圈没烧的话,就是没剩磁了。
发表于 2016-12-11 08:56:37 | 显示全部楼层
看一看 发表于 2016-12-6 01:40
全桥换新试试,如还不行、就把碳刷正、负极对调。最后一招,把车速调到中高速;不管发电机有没有电出来,然 ...

没看懂师傅的  用闸刀开关带动电机
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册