今天  移了一台格力三匹三相电柜机        刚去是显示E2换内机管温传感器   15凯     机器正常制热大约工作四十分钟   机器突然不制热了   外机风扇也不工作了     外机开始结霜     这是怎么回事     各位师傅帮帮忙
发表于 2016-12-4 20:41:35 来自手机 | 显示全部楼层
再等等看,是不是在化霜?
 楼主| 发表于 2016-12-4 20:42:34 | 显示全部楼层
隔壁家老李 发表于 2016-12-4 20:41
再等等看,是不是在化霜?

等了二十几分钟还是不行
 楼主| 发表于 2016-12-4 20:44:49 | 显示全部楼层
隔壁家老李 发表于 2016-12-4 20:41
再等等看,是不是在化霜?

风扇停了后才开始结霜啊     
发表于 2016-12-5 00:56:01 来自手机 | 显示全部楼层
xiaozhangweixiu 发表于 2016-12-4 20:44
风扇停了后才开始结霜啊

对牙,风扇停后外蒸发器吸收不到热量当然结霜啦
发表于 2016-12-5 00:59:27 来自手机 | 显示全部楼层
管温代换的有点小了吧?或者是内热交散热不好
发表于 2016-12-5 05:31:36 来自手机 | 显示全部楼层
温度传感器
发表于 2016-12-5 07:04:21 来自手机 | 显示全部楼层
还是管温传感器不配
发表于 2016-12-5 07:18:23 | 显示全部楼层
当时环境温度多少度???????????????????????????
发表于 2016-12-5 07:18:53 来自手机 | 显示全部楼层
管温20K的,环温是15K的