楼主: 相伴星梦

格力1匹空调制热效果不好求助

[复制链接]
发表于 2016-12-4 21:32:16 | 显示全部楼层
相伴星梦 发表于 2016-12-4 21:08
我把风扇线并压机线上去了,不让风扇停机,试了下效果还可以,就这样用了,感谢您的回复。可能是管温坏了

大管能烫手说明系统内制冷剂基本正常。
发表于 2016-12-5 07:39:21 来自手机 | 显示全部楼层
大管烫手肯定是系统有半堵了……
发表于 2016-12-5 11:01:24 | 显示全部楼层
相伴星梦 发表于 2016-12-4 21:08
我把风扇线并压机线上去了,不让风扇停机,试了下效果还可以,就这样用了,感谢您的回复。可能是管温坏了

化霜怎么办?
发表于 2016-12-6 15:28:13 来自手机 | 显示全部楼层
踏雪无痕狼 发表于 2016-12-5 11:01
化霜怎么办?

这台机可能不太容易会进入化霜
发表于 2016-12-6 16:53:51 来自手机 | 显示全部楼层
应该是管温传感器坏了
发表于 2016-12-7 09:56:51 来自手机 | 显示全部楼层
可以肯定的告诉你,内机管温,环温一起换掉,不要太纠结阻值!
发表于 2016-12-7 12:04:32 来自手机 | 显示全部楼层
系统正常了就查电辅热了,前提是你保证系统是正常的吗?所以说你要看外机各个点的温度够不够,再结合压力来判断系统是不是正常的。
发表于 2016-12-7 12:47:23 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-12-7 12:56:08 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-12-7 13:00:34 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽