格力1匹空调制热效果不好求助

[复制链接]
发表于 2016-12-4 16:59:58 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
5金币
本帖最后由 星光里 于 2016-12-4 18:28 编辑

一台格力23机型,制热时,开机外机风扇转2分钟停2分钟左右,外机风扇转时压力为1.5,效果一般,外机风扇停时压力为2.0,效果差,外机冷凝器迅速结冰,严重。风扇一转就化冰,2分钟风扇停机又结冰,
高压管常温。制冷效果一般。低压管太烫,不能用手摸,可能电脑板是根据这个来控制外机停机的,现在把风扇线直接接到压缩机电源上了,效果一般
电脑板已经换了,还是一样的
大家知道是什么问题吗

最佳答案

查看完整内容

制热时大管正常时,就是烫手,外风机不转了吸不了热 ,外机就会会结冰, 我不在现场不能检测数据,看你的帖子 我觉得板子你已经换过了,就剩外风扇,内机感温了......
发表于 2016-12-4 16:59:59 | 显示全部楼层
制热时大管正常时,就是烫手,外风机不转了吸不了热 ,外机就会会结冰,
我不在现场不能检测数据,看你的帖子 我觉得板子你已经换过了,就剩外风扇,内机感温了.....
.

评分

参与人数 1幽默 +5 收起 理由
金林维修 + 5 我很赞同!

查看全部评分

发表于 2016-12-4 17:29:04 | 显示全部楼层
“低压管太烫,不能用手摸” 那你看内风机通风可好!
发表于 2016-12-4 17:30:41 来自手机 | 显示全部楼层
换室内管温探头看看!
发表于 2016-12-4 17:56:15 | 显示全部楼层
根据你的描述 这台空调是好的 非常正常
发表于 2016-12-4 18:30:49 | 显示全部楼层
内机高风地风,风速如何?蒸发器脏不脏?排除这些,建议你放掉制冷剂,定量充注。再观察什么情况
发表于 2016-12-4 20:49:38 | 显示全部楼层
这种情况有两种可能,1室内机太脏,2室内管温异常。
发表于 2016-12-4 21:01:03 来自手机 | 显示全部楼层
我的办法是先看内外机脏不,查探头怎么样,都没问题就会放氟
发表于 2016-12-4 21:07:32 来自手机 | 显示全部楼层
有考虑过缺氟或者系统有问题吗?
 楼主| 发表于 2016-12-4 21:08:45 | 显示全部楼层
运城向荣电子 发表于 2016-12-4 19:01
制热时大管正常时,就是烫手,外风机不转了吸不了热 ,外机就会会结冰,
我不在现场不能检测数据,看你的 ...

我把风扇线并压机线上去了,不让风扇停机,试了下效果还可以,就这样用了,感谢您的回复。可能是管温坏了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-26 17:50 , Processed in 0.065337 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表