 楼主| 发表于 2016-12-4 10:12:51 来自手机 | 显示全部楼层
金林维修 发表于 2016-12-4 10:00
空调可以自抽

自抽就是进气阀关掉,开制冷?这样可以解决堵的问题么
 楼主| 发表于 2016-12-4 10:49:10 来自手机 | 显示全部楼层
金林维修 发表于 2016-12-4 10:00
空调可以自抽

需要自抽多少时间算好
 楼主| 发表于 2016-12-4 11:30:07 来自手机 | 显示全部楼层
金林维修 发表于 2016-12-4 10:01
空调可以自 抽

空调自抽需要多少时间
发表于 2016-12-4 11:32:55 | 显示全部楼层
典型的氟不合适!!!!!
定量加氟!!!
 楼主| 发表于 2016-12-4 11:51:58 来自手机 | 显示全部楼层
西安周涛 发表于 2016-12-4 11:32
典型的氟不合适!!!!!
定量加氟!!!

刚才使用空调压缩机自行抽空。之后开机制冷定量加冷媒,加的全液体。现在高低压管全结霜。。不知正常不,已开机两三分钟1.5匹,电流3.6
UC_Photo_001.jpg
UC_Photo_002.jpg
发表于 2016-12-4 12:14:35 | 显示全部楼层
怎么加液不看压力的,不一定准,但有个参照呢。
 楼主| 发表于 2016-12-4 12:54:46 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢大家的指点与关注。问题已经解决。按照大家的做法,抽真空,定量加冷媒。问题解决!!!再次感谢大家!以后有问题还请大家多帮忙!!
发表于 2016-12-4 19:37:42 | 显示全部楼层
kldq 发表于 2016-12-4 11:51
刚才使用空调压缩机自行抽空。之后开机制冷定量加冷媒,加的全液体。现在高低压管全结霜。。不知正常不, ...

这个刚刚好!
 楼主| 发表于 2016-12-5 16:51:18 来自手机 | 显示全部楼层
66210370 发表于 2016-12-4 19:37
这个刚刚好!

哈哈,谢谢谢谢谢谢!