本帖最后由 星光里 于 2016-12-4 18:38 编辑

今天晚上八点多一个台老款LG1.5    冷媒早已漏完,换了管子排了气。开制冷加冷媒。加好后开制热试机,管子烫了十来秒就慢慢变凉,再热不起来,怀疑冷媒不够,又加了。。突然压缩机憋死。可能加多了,又放。放的时候压缩机自己又起动了。这时赶紧歇了表,开制热,还是老情况。。是不是毛细管堵了。。大神们,帮帮新手!!!
发表于 2016-12-4 01:26:42 | 显示全部楼层
猜你没抽真空......都搞了这么大动静,为什么不定量加氟
发表于 2016-12-4 08:13:31 来自手机 | 显示全部楼层
应该是堵了,管子坏了系统内有水份,清理系统定量加氟
发表于 2016-12-4 08:53:41 | 显示全部楼层
先抽真空、再定量加氟、看看如何。
 楼主| 发表于 2016-12-4 09:22:24 来自手机 | 显示全部楼层
要抽真空么?我一般都不用真空泵,直接用冷媒拍空的。。用冷媒排空可以解决问题么?还是必须要抽针
发表于 2016-12-4 09:31:59 | 显示全部楼层
最好抽真空。定量加氟。
 楼主| 发表于 2016-12-4 09:42:39 来自手机 | 显示全部楼层
3597547 发表于 2016-12-4 09:31
最好抽真空。定量加氟。

关键是。。我现在没有真空泵,用压缩机抽,行不,或者用冷媒行不
发表于 2016-12-4 09:42:49 来自手机 | 显示全部楼层
转换成制冷试试
发表于 2016-12-4 10:00:50 | 显示全部楼层
kldq 发表于 2016-12-4 09:42
关键是。。我现在没有真空泵,用压缩机抽,行不,或者用冷媒行不

空调可以自抽              
发表于 2016-12-4 10:01:02 | 显示全部楼层
kldq 发表于 2016-12-4 09:42
关键是。。我现在没有真空泵,用压缩机抽,行不,或者用冷媒行不

空调可以自 抽              
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-26 16:44 , Processed in 0.060723 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表