大家好,我前两天去一个工厂的办公楼检修两台40kw的主机并在一起组成的一套多联系统,去时报的e1高压保护,断电重启后工作正常,当时环境5度左右,制热半小时后测试压力25公斤,制热效果也可以,我就在那试,压力一直25左右,试了几个小时都没事,天比较冷准备回去了,还没走两台机器就停了,看了一下主板显示e4排气压力保护,当时下起了小雨,也没心修了,就跟用户说一时半会也修不好,等天气好了再来,我就走了。我想问一下大家,多联机报e1故障一般哪些因素造成的?制冷剂应该不会多,因为用了几年了,今年夏天到现在出现的这个故障,并且听用户说还出现过e5故障(夏天时),应该是过流保护,今天还出现了e4排气保护,用户说出现故障后都是断电重启就能用了,有时还能用几天都不报故障。大家说说这些故障会不会是同一个原因造成的呢?是氟系统的问题,还是控制电路故障?
发表于 2016-11-30 06:18:55 | 显示全部楼层
电路板传感器问题多点。个人见解。
发表于 2016-11-30 18:51:34 来自手机 | 显示全部楼层
你可以先看看感温器,然后再看看压力是不是有点多
发表于 2016-12-3 14:57:32 | 显示全部楼层
制冷剂.....主板...排气传感器....外机脏不脏.热交换器脏不脏
发表于 2016-12-18 18:36:01 来自手机 | 显示全部楼层
哥们,你的格力变频多联修好了没,我也有一套系统跟你一样,夏天压力4公斤,冬天20公斤,夏天报E3,冬天报E4,故障时间不规律,有时可能半个月,有时一天几次跳故障,断电复位又好了。高压开关已短接,现不确定是板子还是传感器问题。
发表于 2016-12-18 19:16:52 来自手机 | 显示全部楼层
检查电子膨胀阀。空调对电子膨胀阀要求比较高。多联机E4多与电子膨胀阀有关。
发表于 2016-12-18 19:24:33 来自手机 | 显示全部楼层
E4排气高温保护。排气高温有两种可能1系统缺氟1半以上。2系统微堵。你都说制热效果可以。肯定不是缺氟。那就是系统微堵。因为电子膨胀阀是代替毛细管做到精确制冷或者制热。电子膨胀阀不能精确打开造成微堵。所以排气温度过高。保护了。
发表于 2016-12-19 21:45:59 | 显示全部楼层
检查尾机 未端电阻  一般不安装的 都会报 故障
发表于 2017-1-3 13:11:20 | 显示全部楼层
看看缺不缺氟,脏不脏
发表于 2017-1-8 10:19:20 来自手机 | 显示全部楼层
多半是却氟引起e3.e4
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-26 23:18 , Processed in 0.061206 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表