电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 4075|回复: 19

请问周涛老师

[复制链接]
发表于 2016-11-29 22:08:49 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
2金币
空调漏氟检漏怎么检。我修变频空调检漏是。先加氟。关空调静态压力下听声音。听哪里漏氟。用洗洁精水摸。内机大小管接头。外机2通截止阀。3通截止阀。看那里冒气泡。但都没有发现冒泡就
紧一下2通修理阀3通修理阀。结果又漏氟了,咋办。

 楼主| 发表于 2016-11-29 22:10:11 来自手机 | 显示全部楼层
是过了一个月左右用户又打电话过来说又漏佛了。
 楼主| 发表于 2016-11-29 22:12:38 来自手机 | 显示全部楼层
记得冰箱检漏是直接打压2.5。我也想直接给空调打压2.5靠谱不
 楼主| 发表于 2016-11-29 22:27:57 来自手机 | 显示全部楼层
我想直接提个压缩机接到3通修理阀上。给空调打压2.5行不。会不会把管子胀爆
发表于 2016-11-29 22:30:01 | 显示全部楼层
金山维修部 发表于 2016-11-29 22:27
我想直接提个压缩机接到3通修理阀上。给空调打压2.5行不。会不会把管子胀爆

可以的,不会的!
一般哪儿有油污说明哪儿有漏点!
发表于 2016-11-29 22:47:28 来自手机 | 显示全部楼层
内机喇叭口从扩
发表于 2016-11-30 21:17:19 来自手机 | 显示全部楼层
如果是变频空调用压机打压好像不太合适,,R22压机打压的话必定会有冷冻油进入系统里,因为两种压机使用的冷冻油不一样,两种冷冻油可能会起反应生成杂质污染系统引起故障
发表于 2016-11-30 21:30:06 | 显示全部楼层
按规范操作,氮压4Mpa,洗洁精泡沫用刷子刷到待查部分,微漏都能查
发表于 2016-11-30 22:06:41 来自手机 | 显示全部楼层
我打压泡水试过
发表于 2016-12-3 20:22:55 来自手机 | 显示全部楼层
冬天不行的,泡沫会冻住,用洗洁精纯的捡漏