水冷空调E9是哪坏了!

[复制链接]
发表于 2016-11-29 19:37:56 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
修一台TCL水冷机组,80匹,出E9故障,有知道哪坏的吗?水冷机组能买到万能板代换吗?
IMG_20161129_193751.jpg
发表于 2016-11-29 20:47:21 | 显示全部楼层
风机过载  关闭所有外设  水泵运行  最好不要万能伺候  原版有很多电路外设保护  等你换完万能板 说不定就该换压机了   最后就是活生生的让你修成卖废品  
发表于 2016-11-29 22:01:23 | 显示全部楼层
你说的应该是风冷冷水机组吧。不是水冷机组吧!水冷通俗讲是指冷凝器是用水来散热的。我是猜想你可能是说的风冷冷水机组(冷凝器是风冷的)。如果是这种机组,一楼回答的不错,故障在风机过载。测量风机电流,主查风机供电电源,测量交流接触器的上端电压和下端电压是否正常。上端电压不正常检查空开,下端电压不正常交流接触器坏。如正常检查交流接触器下端的过载保护器(热力继电器),如上都正常查风机。
 楼主| 发表于 2016-11-30 20:40:43 来自手机 | 显示全部楼层
朱一名 发表于 2016-11-29 22:01
你说的应该是风冷冷水机组吧。不是水冷机组吧!水冷通俗讲是指冷凝器是用水来散热的。我是猜想你可能是说的 ...

谢谢,是风冷冷水机组,我明天去看看。
 楼主| 发表于 2016-11-30 20:41:04 来自手机 | 显示全部楼层
北京制冷 发表于 2016-11-29 20:47
风机过载  关闭所有外设  水泵运行  最好不要万能伺候  原版有很多电路外设保护  等你换完万能板 说不定就 ...

谢谢,非常感谢!!