电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 9596|回复: 13

格力五匹柜机制热时外风机不转怎么回事?

[复制链接]
发表于 2016-11-29 19:37:28 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一台五匹柜机制热时外风机不转   把四通阀拔掉风机就转  一插外风机转五分钟左右就停   这是怎么回事?     如何修理
发表于 2016-11-29 20:03:58 | 显示全部楼层
建议检查外管温
发表于 2016-11-29 20:10:56 | 显示全部楼层
快修的话  直接接到压机上 就行了   
发表于 2016-11-29 20:36:59 | 显示全部楼层
室内室外环境温度是多少?
发表于 2016-11-29 20:50:12 | 显示全部楼层
你去看一下【微山美的售后】版主的帖子,哪里有你需要的答案。
发表于 2016-11-29 23:54:29 来自手机 | 显示全部楼层
换市场10k内管温标准20k就正常
发表于 2016-12-2 17:39:12 | 显示全部楼层
室内机管温阻值偏小造成,更换15K管温即可排除
发表于 2016-12-2 22:41:26 来自手机 | 显示全部楼层
yoen 发表于 2016-12-2 17:39
室内机管温阻值偏小造成,更换15K管温即可排除

正解!室内环温阻值变小了
发表于 2016-12-6 18:02:09 | 显示全部楼层
内机管温飘移或是内机脏
发表于 2016-12-6 18:04:48 | 显示全部楼层
aoyun3721 发表于 2016-12-2 22:41
正解!室内环温阻值变小了

室内温度过高,内机脏了或是内机风扇转速慢,加氟过多都会导致外风机停机,传感器只是原因之一
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册