新式空调修理后有后遗症~求解决

[复制链接]
发表于 2016-11-29 13:24:41 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
前两天修一台R32定频是挂机,装机时下雨,检查冰堵了。整体系统打通后,就用氮气打压。过去装机,工作十分钟左右~停机了,重新插电开机,可以开机。电流3.2~压力2.0~。见过类似故障的,求回复……
发表于 2016-11-29 13:29:18 | 显示全部楼层
没有看明白怎么回事!
 楼主| 发表于 2016-11-29 13:31:38 | 显示全部楼层
貌似是外机管温或内机管温~~
 楼主| 发表于 2016-11-29 13:33:48 | 显示全部楼层
一代天骄136 发表于 2016-11-29 13:29
没有看明白怎么回事!

前面的不看~后面工作十分钟左右无故停机。弄不明白了
发表于 2016-11-29 16:28:26 | 显示全部楼层
熟悉在心 发表于 2016-11-29 13:33
前面的不看~后面工作十分钟左右无故停机。弄不明白了

压缩机停机,还是整机停机?
是多大的空调?
发表于 2016-11-29 17:51:44 | 显示全部楼层
大体理解:
下雨天安装的空调,安装时水进入系统,运行后出现冰堵;
系统打通?氮气打压?......我猜是系统清堵,系统内残留水分氮压气化。
我猜,抽真空应该不会免,加氟更不会忘记。
其它情况猜不准......
不猜了
发表于 2016-11-29 18:18:03 | 显示全部楼层
就是下雨天装也不该系统进水的。真空抽了吗?
 楼主| 发表于 2016-11-29 19:48:29 | 显示全部楼层
南通成名电器 发表于 2016-11-29 17:51
大体理解:
下雨天安装的空调,安装时水进入系统,运行后出现冰堵;
系统打通?氮气打压?......我猜是系 ...

我只是想问无故停机的问题~有电流不大~压力不过~怎么会停机
 楼主| 发表于 2016-11-29 19:49:15 | 显示全部楼层
一代天骄136 发表于 2016-11-29 16:28
压缩机停机,还是整机停机?
是多大的空调?

只有压缩机和风机停~内机正常
 楼主| 发表于 2016-11-29 19:53:54 | 显示全部楼层
66210370 发表于 2016-11-29 18:18
就是下雨天装也不该系统进水的。真空抽了吗?

用氮气打压后,就把氮气放完把R32存在外机一部分了,没有抽空。装机时,用里面的氟利昂运行一会儿后,全部放完,又重新加氟。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-26 15:46 , Processed in 0.060748 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表