制热内风机不转。制冷可以转。

[复制链接]
发表于 2016-11-28 20:50:17 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一个空调。内风机不转。。拆开修了半天。。发现制冷可以转。。管子不发热。。是不是没氟了。。
发表于 2016-11-28 20:54:23 | 显示全部楼层
猜不到......外机工作情况?压力情况?
发表于 2016-11-28 20:56:08 来自手机 | 显示全部楼层
找个师傅修下就好了
 楼主| 发表于 2016-11-28 20:56:22 来自手机 | 显示全部楼层
南通成名电器 发表于 2016-11-28 20:54
猜不到......外机工作情况?压力情况?

外机赚,风机转。。粗管估计35度。。肯定缺弗。。。管子不发热。。。室内机不转吗?
 楼主| 发表于 2016-11-28 20:57:47 来自手机 | 显示全部楼层
是风机转,,室内机风机不转。。没有故障代码。。
发表于 2016-11-28 21:02:11 | 显示全部楼层
空调制热都会有放冷风功能,如果缺氟回气端温度偏低,探头反馈热量还不足,电脑当然不让内机风扇转啊。
发表于 2016-11-28 21:05:33 | 显示全部楼层
用户名无效 发表于 2016-11-28 20:56
外机赚,风机转。。粗管估计35度。。肯定缺弗。。。管子不发热。。。室内机不转吗?

大多空调都有防冷风功能,内热交温度不足,内风机不工作的。
缺氟必定漏氟,检漏加氟
发表于 2016-11-28 21:09:31 | 显示全部楼层
楼上言之有理 找漏定量加F。