柜机空调开制热半个小时左右外机压缩机停,保护,请大师帮忙

[复制链接]
发表于 2016-11-27 21:47:04 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
今天修一台格兰仕两匹柜机,客户打电话说不制热,去了看客户还开着,发现外机停了,风扇还在转,量压缩机有电,打开外机盖发现压缩机很热,估计是保护了,测压机电容正常,氟压力也正常,等压机温度降下去,再次上电开机正常,五分钟后观察出风温度不算很热,高压管常温,低压管烫手,按理说这样应该出风温度可以啊,后侧压缩机运行电流9个多,而且总在变,机器铭牌标着制热运行电流是7,6电流过大,十多分钟过后观察外机蒸发器底部三四公分结霜,内风机感觉转速底,测风机电容正常,纳闷了,是哪的问题,后来我断开外机四通阀线强制制冷,测压力电流8.6到9个跳动,电流还是偏大,粗管比细管凉,氟应该没事吧,手膜外机蒸发器背部热的均匀,这就奇怪了,什么原因呢,为什么电流这么大啊?我不敢确定.是不是压缩机坏掉了,或者堵了,把所有氟放掉断开高低压管,拔掉四通阀开机测压缩机运行电流,发现电流再8.4左右跳动,正常的压缩机空载应该是4或者5吧,难道真是压缩机的问题,那为什么制冷没什么事,他的空调是今年夏天移机过得,我从新排空加氟后试机发现电流差不多了,可是内机出风温度还是不行,外界温度8度左右,请师傅们帮我解决解决,小弟先谢谢了
发表于 2016-11-27 21:54:54 | 显示全部楼层
应该是脏堵或冰堵
发表于 2016-11-28 16:42:54 | 显示全部楼层
手动选择风量,看是否有变化,有可能是室温或者是出风传感器有问题!
发表于 2016-11-28 17:07:09 来自手机 | 显示全部楼层
内机热交换差,该清洗了
发表于 2016-11-28 18:50:57 | 显示全部楼层
1 摸摸四通阀的四个管的温度是不是相差太大,要是相差太大说明是正常的,2看看传感器是否正常。你那个现象感觉好像是热保护了的样子。
发表于 2016-11-28 20:41:14 | 显示全部楼层
堵了或者压缩机坏了
发表于 2016-11-28 21:08:14 来自手机 | 显示全部楼层
堵的几率大一点,我就遇到过这种现象,问题是管子折死弯了,客户自己移的机器才造成这样的
发表于 2016-11-28 22:30:57 来自手机 | 显示全部楼层
副毛细管堵
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-26 15:42 , Processed in 0.054881 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表